交流接触器的触头接触电阻过大怎么办?
来源:电工天下时间:2019-05-17 05:58:41 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的触头接触电阻过大的原因,触头接触电阻变大导致很大的电压降,使负荷设备的输入功率降低,这里分析了可能的几种原因,并提供了处理方法。
交流接触器的触头接触电阻过大
触头接触电阻变大往往会在触头上造成很大的电压降,使负荷设备的输入功率降低。
如果一两个触头接触电阻变大,还会使负荷设备三相电压不平衡,造成缺相运行;触头接触电阻过大,对电器本身也会造成过热,使其可靠性降低。

造成触头接触电阻过大的原因,还包括如下:
1、触头表面有灰尘、花毛、油脂及金属微粒。
2、检修时将焊剂、松香等杂物残留在电器内,在高温下逸出的有机蒸汽污染了触头。
3、触头表面生锈或被电弧烧蚀。
4、环境潮湿,触头表面上的水气在低温时可能凝结成冰霜。
5、周围介质中的腐蚀性气体和蒸汽对触头造成侵蚀,在触头表面被覆上有害的绝缘膜。
6、触头电磨损和机械磨损。 (来自:电工技术之家)
检测和排除触头接触电阻故障,按以下方法处理:
检查接触电阻大小,可用多用表的电压挡进行测量,即在通电的情况下将多用表的表笔接触触头的两侧,量程由大逐渐变小。如果测得电压降大,则表明接触电阻大;若电压降为零,则表明触头接触良好。
另外,还可在断电的情况下用多用表的电阻挡直接测量触头的接触电阻的方法来判断,但必须注意,触头的接触电阻与外加给衔铁压力大小有关。因此,在断开触头两端的接线后,在线圈通人电源的情况下测量触头两侧的电阻。
为了检修触头接触电阻大小的故障,除前面介绍的方法对触头处理外,平时应定时拆下灭弧罩,对触头进行检查和清洁,以防事故于未然。
另外,对于工作在恶劣环境 (如有酸、碱、盐及热蒸汽)下的电器,宜选用密封型的、带隔离罩的,并采用适当的防护措施。
相关文章一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
- 上一篇:交流接触器的八种常见故障原因分析
- 下一篇:交流接触器怎么选型?交流接触器的影响要素