缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
来源:电工天下时间:2022-06-03 14:08:23 作者:老电工手机版>>
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。
如下图:

图1:缺辅助触点的交流接触器应急接线
按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
SB2为停止按钮,在停止时,按动SB2的时间要长一点。以免手松开按钮后,接触器又吸合,使电动机继续运行。原因在于电源电压虽被切断,但因惯性的作用,电动机转子仍然转动,其定子绕组产生感应电动势,一旦停止按钮很快复位,感应电动势直接加在接触器线圈上,使其再次吸合,电动机继续运转。
接触器线圈电压为380V时,可按图1(a)所示接线;接触器线圈电压为220V时,可按图1(b)接线。图1(a)的接线缺陷,即在电动机停转时,其引出线及电动机带电,不利于维修安全。
因此,这种线路只能在应急时采用,在维修电动机时,需要断开控制电动机的总电源开关QS,切记。
相关文章没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
交流接触器的接线要领有哪些

在对交流接触器进行接线时,必须掌握如下的操作要领:1、交流接触器分“主线路”和“控制线路”二大部分,还有几对“常闭”和“常开”。2、把需要接通和断开的主线路分别接入交流接触器的输入端和输出端。
时间:2022-04-08 06:55:37
380v接触器上下互锁怎么接线

380v接触器上下互锁怎么接线,三相电机自锁的方法,主电路连接完成,开始连接控制电路,第一个连接要点是自锁,自锁是保证电动机能稳定、持续运行的方法,其中在PLC编程中需要编写起保停,方法很简单。
时间:2022-03-30 22:07:55
380v正反转接触器的接线图参考

以下是380V正反转接触的接线图:L1,L2,L3为交流接触器的电源进线,KM1,KM2表示正反转交流接触器,L3,L2为线圈供电电源,SB1表示停止按扭,SB2表正转启动按扭,SB3表示反转启动按扭。
时间:2022-03-30 22:04:26
220v交流接触器怎么接线最简单

220V交流接触器线圈A1接相线220V,A2接零线。主触头接A,B,C三相,辅助接点接入控制回路。220v交流接触器的接法:火线(相线)经过开关接吸合线圈的端点A1 ,A2端点接零线即可。 主触点1、3、5接主电源,第2、4、6接负载用电器具。
时间:2022-03-30 07:04:47
一文看懂220V交流接触器的接线方法

220V交流接触器的接线方法:NO是常开触点,NC是常闭触点A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才会吸合。1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机。
时间:2022-03-30 07:02:36





