在对交流接触器进行接线时,必须掌握如下的操作要领:
1、交流接触器分“主线路”和“控制线路”二大部分,还有几对“常闭”和“常开”。
2、把需要接通和断开的主线路分别接入交流接触器的输入端和输出端,利用交流接触器的电磁铁的吸合和断开,达到开关的目的。
3、接好“控制电路”,控制电路是由电磁线包、常闭、常开、启动按钮、停止按钮、有必要时可接入时间继电器,把这些零件串联接入电源电路中。注意,必须在启动按钮两端并联“常开”以达到“自锁”的目的。
4、甲交流接触器的常闭和常开同时可以和乙交流接触器的常闭和常开互相接入控制电路中,以达到防止短路的目的。
交流接触器是利用在E型硅钢片上绕制漆包线再输入交流电(220V或380V)时,产生电磁感应对另一半E型硅钢片吸合的同时牵动上半部与L1、L2、L3通过过桥触片,接通T1、T2、T3,比如你的三相电动机,三相水泵等三项用电设备,均可以参照此接线方法。

另外,有一种220V的交流接触器,只有L1、L2,T1、T2、其线圈电压只为一火一零。
我使用的仪器控制台内全靠交流接触器转换输送高压,内装有380V和220V的交流接触器,其工作原理如草图上所示。这个是比较简的,比如三相四线制,如果需要接220V的交流接触器,就可以从闸刀下引一对照明线一火一零进入接触器两边的线圈桩头,只要在火线上装个开关就可随意闭、合,它的闭合可起到两根或三根线同时开关闭合的作用,具体想怎么控制用电设备会有多种选择。

如果需要控制三相电动机,只需要模仿草图,选两火进入线圈,用开关控制闭合,把三火引入到交流接触器的上柱头L1、L2、L3、通过过桥触片分别与下桩头T1、T2、T3闭或合,达到控制电动机通断作用。

交流接触器上两侧有几个触点,可以利用两个接触器互接,达到因停电后不会自动开机的作用。那么,在组装逆变器时这么多的接点都不乱套,对交流接触器的几根线路也不会乱。

相关文章一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52