交流接触器的结构与参数包括哪些?
来源:电工天下时间:2019-08-27 06:18:17 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的结构与参数数据,交流接触器分为空气式与真空式,电磁式、气动式与电磁气动式,接触器额定电压参数分为高压和低压,电流按型式分为交流、直流等。
交流接触器的结构与参数

低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。
交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。
一般使用中要求交流接触器装置结构紧凑,使用方便,动静触头的磁吹装置良好,灭弧效果好,最好达到零飞弧,温升小。
一、交流接触器的结构与分类
按照灭弧方式分为空气式和真空式,按照操动方式分为电磁式、气动式和电磁气动式。
接触器额定电压参数分为高压和低压,低压一般为380V,500V,660V,1140V等。
电流按型式分为交流、直流。电流参数有额定工作电流、约定发热电流、接通电流及分断电流、辅助触头的约定发热电流及接触器的短时耐受电流等。
一般接触器型号参数给出的是约定发热电流,约定发热电流对应的额定工作电流有好几个。
比如CJ20-63,主触头的额定工作电流分为63A,40A,型号参数中63指的是约定发热电流,它和接触器的外壳绝缘结构有关,而额定工作电流和选定的负载电流、电压等级有关。
交流接触器线圈按照电压分为36、127、220、380V等。
接触器的极数分为2、3、4、5极等。辅助触头根据常开常闭各有几对,根据控制需要选择。