交流接触器的七大基本参数是什么?
来源:电工天下时间:2021-05-17 09:33:41 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的基本参数,主要包括交流接触器的额定电压、额定电流、通断能力,交流接触器的动作值、吸引线圈额定电压与操作频率等。
交流接触器的基本参数

1、交流接触器的额定电压
指主触点额定工作电压,应等于负载的额定电压。一只接触器常规定几个额定电压,同时列出相应的额定电流或控制功率。
通常,最大工作电压即为额定电压 ,常用的额定电压值为220V、380V、660V等。
2、交流接触器的额定电流
接触器触点在额定工作条件下的电流值,380V三相电动机控制电路中,额定工作电流可近似等于控制功率的两倍。
常用额定电流等级为5A、10A、20A、40A、60A、100A、150A、250A、400A、600A。
3、交流接触器的通断能力
可分为最大接通电流和最大分断电流,最大接通电流是指触点闭合时不会造成触点熔焊时的最大电流值;最大分断电流是指触点断开时能可靠灭弧的最大电流。
一般通断能力是额定电流的5~10倍。当然,这一数值与开断电路的电压等级有关,电压越高,通断能力越小。
4、交流接触器的动作值
可分为吸合电压和释放电压,吸合电压是指接触器吸合前,缓慢增加吸合线圈两端的电压,接触器可以吸合时的最小电压。
释放电压是指接触器吸合后,缓慢降低吸合线圈的电压,接触器释放时的最大电压。
一般规定,吸合电压不低于线圈额定电压的85%,释放电压不高于线圈额定电压的70%
5、交流接触器吸引线圈额定电压
接触器正常工作时,吸引线圈上所加的电压值。一般该电压数值以及线圈的匝数、线径等数据均标于线包上,而不是标于接触器外壳铭牌上,使用时应加以注意。
6、交流接触器的操作频率
接触器在吸合瞬间,吸引线圈需消耗比额定电流大5~7倍的电流,如果操作频率过高,则会使线圈严重发热,直接影响接触器的正常使用。
为此,规定了接触器的允许操作频率,一般为每小时允许操作次数的最大值。
7、交流接触器的寿命
包括电寿命和机械寿命。目前接触器的机械寿命已达一千万次以上,电气寿命约是机械寿命的5%~20%。
相关文章接触器怎么选择型号

接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
时间:2022-03-01 13:59:49
常用电气元件之接触器型号及符号说明

接触器是很常见的电气元件之一,在电路中常用于控制电机,以下是CJX2-2510接触器的相关信息,包括接触器的型号含义及符号表示,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-18 20:33:56
交流接触器的型号结构与工作原理

有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
接触器的常见参数及常见故障汇总

有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。
时间:2020-12-06 18:12:24
交流接触器额定参数选择的九大要点

如何选择交流接触器的额定参数,包括接触器的线圈电压、接触器的额定电流、接触器对变压器控制时的浪涌电流大小等,一起来了解下。
时间:2020-12-04 09:15:46
如何确定交流接触器的额定参数,从九个方面入手

有关交流接触器额定参数选择的九个要点,包括接触器的线圈电压、电动机的操作频率、负荷的冷态电阻、浪涌电流的大小等要素,需要的朋友参考下。
时间:2020-12-01 13:23:12
交流接触器的型号含义与电气符号

有关交流接触器的技术参数,交流接触器的型号及含义,直流接触器的型号及含义,以及接触器的图形和文字符号表示方法,接触器在电路图中的图形和文字符号。
时间:2020-07-04 11:08:16
接触器电路符号形状_接触器的型号与含义

有关接触器的电路符号形状,为方便绘制电气线路图,规定了接触器的电路符号形状,如图所示,接触器有统一的型号命名方式,其形式及型号各部分含义如下图。
时间:2020-07-04 10:55:46
- 上一篇:交流接触器的结构与相关部件
- 下一篇:交流接触器分类原则与类型有哪些?