交流接触器分类原则与类型有哪些?
来源:电工天下时间:2020-12-06 18:12:22 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的分类,交流接触器类型多种多样,一般按照主触点极数与灭弧介质的不同进行分类,按触点极数分为单极、双极、三极、四极和五极接触器,按灭弧介质分为空气式接触器、真空式接触器等。
交流接触器分类

交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。
一、按主触点极数分
分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。
1、单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;
2、双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;
3、三极接触器用于三相负荷,例如在电动机的控制及其它场合,使用最为广泛;
4、四极接触器主要用于三相四线制的照明线路,也可用来控制双回路电动机负载;
5、五极交流接触器用来组成自耦补偿起动器或控制双笼型电动机,以变换绕组接法。
二、按灭弧介质分
分为空气式接触器、真空式接触器等。
依靠空气绝缘的接触器用于一般负载,而采用真空绝缘的接触器常用在煤矿、石油、化工企业及电压在660V和1140V等一些特殊的场合。
按有无触点分 可分为有触点接触器和无触点接触器。
常见的接触器多为有触点接触器,而无触点接触器属于电子技术应用的产物,一般采用晶闸管作为回路的通断元件。
由于可控硅导通时所需的触发电压很小,而且回路通断时无火花产生,因而可用于高操作频率的设备和易燃、易爆、无噪声的场合。