三相异步电动机接触器联锁如何实现正反转控制?
来源:电工天下时间:2019-05-20 13:08:38 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机接触器联锁正反转控制的方法,三相异步电动机的正反转控制,三相异步电动机正反转控制的安全措施,接触器联锁的正反转控制线路的工作原理。
三相异步电动机接触器联锁的正反控制
一、三相异步电动机的正反转控制

电动机正向转动的工作方式 电动机反向转动的工作方式

电动机的正反转控制线路的主电路
图中使用了2个分别用于正转和反转的电磁接触器KM1、KM2,对这个电动机进行电源电压相的调换。
此时,如果正转用电磁接触器KM1,电源和电动机通过接触器KM1主触头,使L1相和U相、L2相和V相、L3相和W相对应连接,所以电动机正向转动。
如果接触器KM2动作,电源和电动机通过KM2主触头,使L1相和W相、L2相和V相、L3相和U相分别对应连接,因为L1相和L3相交换,所以电动机反向转动。
二、三相异步电动机正反转控制的安全措施

正转用接触器和反转用接触器同时动作的情况
电动机的正反转控制操作中,如果错误地使正转用电磁接触器和反转用电磁接触器同时动作,(电工技术之家 www.dgjs123.com)形成一个闭合电路后会怎么样呢?三相电源的L1相和L3相的线间电压,通过反转电磁接触器的主触头,形成了完全短路的状态,所以会有大的短路电流流过,烧坏电路。
因此,为了防止两相电源短路事故,接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合。

三相异步电动机接触器联锁的正反转控制线路
如上图所示三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的电气原理图,为了保证一个接触器得电动作时,另一个接触器不能得电动作,以避免电源的相间短路,就在正转控制电路中串接了反转接触器KM2的常闭辅助触头,而在反转控制电路中串接了正转接触器KM1的常闭辅助触头。当接触器KM1得电动作时,串在反转控制电路中的KM1的常闭触头分断,切断了反转控制电路,保证了KM1主触头闭合时,KM2的主触头不能闭合。
同样,当接触器KM2得电动作时, KM2的常闭触头分断,切断了正转控制电路,可靠地避免了两相电源短路事故的发生。
联锁(或互锁):在一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作的作用叫联锁(或互锁)。实现联锁作用的常闭触头称为联锁触头(或互锁触头)。
三、接触器联锁的正反转控制线路的工作原理
1、正转控制

(a)电动机的正转启动动作示意图1

(b) 电动机的正转启动动作示意图2
电动机的正转启动示意图(接触器联锁的正反转控制线路)

(a)电动机的正转启动动作示意图1 (b)电动机的正转启动动作示意图2
2、反转控制


电动机的反转启动示意图(接触器联锁的正反转控制线路)
三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的优点:工作安全可靠。
缺点:操作不便。
因电动机从正转变为反转时,必须先按下停止按钮后,才能按反转启动按钮,否则由于接触器的联锁作用,不能实现反转。
为克服此线路的不足,可采用按钮联锁或按钮和接触器双重联锁的正反转控制线路。
相关文章接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
2个380v的交流接触器怎么接正反转

对于三相交流异步电动机来说,接正反转很简单,只要将三相交流异步电动机的输入端的三相电源,任意改变两根相线,就可以改变三相交流电动机的正反转,那么2个380v的交流接触器怎么接正反转,下面来了解下。
时间:2022-04-08 07:12:13
380v正反转接触器的接线图参考

以下是380V正反转接触的接线图:L1,L2,L3为交流接触器的电源进线,KM1,KM2表示正反转交流接触器,L3,L2为线圈供电电源,SB1表示停止按扭,SB2表正转启动按扭,SB3表示反转启动按扭。
时间:2022-03-30 22:04:26
一例按钮联锁的正反转控制线路及功能说明

一例按钮联锁的正反转控制线路,该控制线路中采用了复合按钮,按钮互锁联接。当电动机正向运行时,按下反转按钮FQA时,使接在正转控制线路中FQA的常闭触点断开。
时间:2021-11-27 11:15:29
按钮与按触器双重互锁正反转控制的方法

有关按钮与按触器双重互锁正反转控制的方法,在按钮互锁的基础上,又增加了接触器互锁,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理图解。
时间:2021-05-17 09:34:20
按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路图例

按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路,按钮互锁,将复合按钮动合触点作为起动按钮,而将其动断触点作为互锁触点串接在另一个接触器线圈支路中。
时间:2021-05-17 09:34:01
接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解

使用接触器控制三相异步电动机,以实现可逆运行线路的方法,在正、反转控制线路中分别串联对方接触器的一对常闭辅助触头,实现三相异步电动机的可逆运转。
时间:2020-12-04 09:15:47
接触器实现三相异步电动机单向起动与停止

有关接触器与按钮实现三相异步电动机起停操作的方法,用接触器和按钮实现对三相异步电动机单相起动和停止控制,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-12-01 13:23:14