按钮与按触器双重互锁正反转控制的方法
来源:电工天下时间:2021-05-17 09:34:20 作者:老电工手机版>>
有关按钮与按触器双重互锁正反转控制的方法,在按钮互锁的基础上,又增加了接触器互锁,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理图解。
按钮与按触器双重互锁正反转控制方法
如下图为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路是在按钮互锁的基础上,又增加了接触器互锁,故兼有两种互锁控制一线路的优点,使线路操作方便,工作安全可靠。

因此,在电力拖动中被广泛采用。如z3050型摇臂钻床立柱松紧电动机的正反转控制及X62W型万能铣的主轴反接制动控制均采用这种控制线路。
按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理如下:先合上电源开关QS:
正转控制:按下SB1→SB1动断触头先分断对KM2互锁、SB1动合触头后闭合→KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合自锁、KM1互锁触头分断对KM2互锁、KM1主触头闭合→电动机M启动连续正转。
反转控制:按下SB2→SB2动断触头先分断→KM1线圈失电→KM1自锁触头分断、KM1互锁触头复位(SB2动合触头后闭合)→电动机M失电→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合自锁、KM2互锁触头分断对KM1互锁(切断正转控制电路)、KM2主触头闭合→电动机M启动连续反转。
若要停止,按下SB3,整个控制电路失电,主触头分断,电动机M失电停转。在正反转控制线路中,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
如果电动机在运行过程中,由于过载或其他原因,使负载电流超过额定值时,经过一定时间,串接在主电路中的热继电器双金属片受热弯曲,使串接在控制线路中的动断触头断开,切断控制线路电源,接触器KM的线圈断电,主触头断开,电动机M便脱离电源停转,达到过载保护的目的。
热继电器动作后,经过一段时间的冷却,可以自动或手动复位为下一次动作作好准备。由于发热元件的热惯性,热继电器不能作短路保护。因为短路事故发生时,要求电路立即断开,而热继电器是不能立即动作的。
相关文章控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
接触器控制的一键启停电路的工作原理

接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
如何连接交流接触器的控制线?

如何连接交流接触器的控制线?控制接触器就是控制一个线圈,一般接触器的控制线有a1和a2,只需要分清该线圈的工作电压就可以,接通工作电压的电源就会动作,不接通就不动作。
时间:2022-04-08 07:13:37
2个380v的交流接触器怎么接正反转

对于三相交流异步电动机来说,接正反转很简单,只要将三相交流异步电动机的输入端的三相电源,任意改变两根相线,就可以改变三相交流电动机的正反转,那么2个380v的交流接触器怎么接正反转,下面来了解下。
时间:2022-04-08 07:12:13
380v接触器上下互锁怎么接线

380v接触器上下互锁怎么接线,三相电机自锁的方法,主电路连接完成,开始连接控制电路,第一个连接要点是自锁,自锁是保证电动机能稳定、持续运行的方法,其中在PLC编程中需要编写起保停,方法很简单。
时间:2022-03-30 22:07:55