来源:电工天下时间:2022-04-22 16:44:46 作者:老电工手机版>>
有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
接触器不吸合的检修方法
一、判断故障范围
先用万用表测一下控制线路电源电压是否正常,一般实际电压低于额定电压的85%时就不能正常吸合。如果控制线路电压正常,说明可能的原因是线路问题或接触器问题。
然后,测量下接触器线圈电压是否正常,同样要求实际电压不能低于额定电压的85%。如果线圈两端电压正常,说明接触器有问题。如果线圈两端没有电压,则可能是控制线路有问题。

二、 查找故障点
1、电源没电
检查上级电源是否有电过来,检查保险丝有无烧毁。
2、接触器问题
更换接触器。检查线圈外表有无烧焦的现象,有无异常气味,判断线圈是否烧毁。或者在断电情况下,通过测电阻判断接触器线圈是否烧毁(正常会有一定电阻、烧坏电阻应无限大)。
最后,检查接触器动衔铁是否卡主或锈蚀等。
3、线路问题
需要能看懂控制线路图,并弄明白各元器件之间的关系、工作原理等。其次,需要从电路原理分析,线路中各个环节出问题会造成什么现象。
举例:
1、一松按钮,接触器就断开,说明接触器自锁线路有问题。
2、一按按钮,接触器就哒哒响,可能接触器卡住,也可能是接触器常闭锁到自己线圈上了。
3、一按按钮,接触器无任何反应,排除电源和线圈问题后,则可能是按钮/热继电器常闭点出现了问题,或者常开点按了不通,或者线路中某个地方断了。
在对控制电路中接触器不吸合的问题进行检修时,一般需要分二步处理,先查接触器,查接触器机构,应该可以顺利按下弹起,无卡阻现象。其次,检查线圈,解开外部连线,用万用表量线圈电阻,如通开路,则更换接触器。如接触器良好,则检查外部回路,模拟条件都满足时,外部电源应与线圈接通,如不通核查那一个节点断了,恢复就可以了。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析

有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
一文看懂接触器自锁的工作过程

在交流接触器中“自锁”和“互锁”指接触器和按钮的配合,如同足球场上的“四三三”、“三五二”阵型,为了通过不同的接线,让接触器和按钮实现不同的控制方式。
时间:2022-04-22 16:41:37