控制电路中接触器不吸合怎么办?
来源:电工天下时间:2022-07-09 06:22:28 作者:老电工手机版>>
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
接触器不吸合怎么办
测量接触器A1与A2之间电压,电压有多种380V、220V、36V、24V都有,根据实际情况选择万用表量程。
一、接触器有额定电压不动作
常见故障有几种可能:
1、线圈损坏:断电后拆掉线圈输入端接线,使用万用表电阻档测量线圈电阻,电阻是零和无穷大都是不正常,正常线圈有几百Ω。这种故障出现机会不多!如果倒霉碰到只能换接触器了。
2、铁心噪声大:电磁系统在运行中发生轻微的嗡嗡声是正常的,若声音过大或异常,可判定电磁系统发生故障,其原因有:

①衔铁与铁心的接触不良或衔铁歪斜。衔铁与铁心的接触经多次碰撞后,使接触面磨损或变形,或接触面上有锈垢、油污、灰尘等,都会造成接触面接触不良,导致吸和时产生振动和噪声,加速铁心损坏,同时会使线圈过热。
②短路环损坏:交流接触器在运行过程中,铁心经多次碰撞后,嵌装在铁心端面内的短路环有可能断裂或脱落,此时铁心产生强烈的振动,发出较大噪声。
这种问题经常出现在频繁工作控制电路或者老化设备,一般听闻就能判断出来,处理方法是更换接触器。
3、机械方面的原因:如果触头压力过大或因为活动部分受到卡阻,使衔铁和铁心不能完全吸合,或者添加的辅助触点不合理运动时造成卡阻。这个问题处理就是断电后,手动触动动线圈或调整辅助触点,使动铁芯动作顺畅。
二、接触器有电压但非额定电压
这种问题经常出现在线圈是380v、220V接触器,接触器线圈电压380V变成220V、220V变成110V等,这一般是缺相或者变压器输出存在问题,使用万用表电压档测量输入电源就能判断。
三、接触器线圈两端没有电压
这个问题处理起来很麻烦,但仍然可以分段检查:
第一步:确定有没有输入电源;
第二步:确定控制回路是否接通,常见故障有:
1、控制线断,在移动设备经常出现;2、按钮触点损坏;3、热继电器或者其他检测设备故障,切断控制回路。
可以使用万用表蜂鸣档测量通断,如果是由PLC控制的,可以使用电脑监控,可以快速判断出故障问题。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
接触器控制的一键启停电路的工作原理

接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:53:32
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-22 16:49:13
接触器不吸合的几种原因分析

有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:47:55
- 上一篇:一例交流接触器低电压的启动线路图
- 下一篇:接触器不吸合的故障范围及查找方法





