380v与220v线圈交流接触器对比
来源:电工天下时间:2021-05-18 09:21:40 作者:老电工手机版>>
有关380v与220线圈交流接触器的区别,交流接触器线圈的作用是通电线圈产生磁场,380V线圈匝数多,380伏比220伏电压要高,低电压接高电压负载,功率不够。
380v与220线圈交流接触器的区别
交流接触器线圈用220伏与380伏并无太大的区别,交流接触器线圈的作用是通电线圈产生磁场,将交流接触器动触片吸合,失电后交流接触器动触片通过弹簧的作用将触片打开,相当于手动操作开关合上和打开,选用交流接触器线圈是220伏还是380伏要看配套元件的工作电压以及工作环境的可选电压而决定。
380V线圈匝数多,380伏比220伏电压要高,低电压接高电压负载,功率(吸力)是不够的。
磁通除了和匝数有关系还和电流大小有关系。380伏线圈匝数多,但因为线径小,工作电流小,220伏匝数小,但是线径大,工作电流大。
过0点时,铁芯接触面有短路环,可以保证衔铁继续吸合。
相关文章一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16