接触器常用类型有哪些?
来源:电工天下时间:2020-05-12 13:43:48 作者:老电工手机版>>
有关接触器的常用类型,常用接触器类型,混合负荷电动机负载用接触器的选用,包括AC-1、AC-2、AC-3、AC-4等系列接触器,感兴趣的朋友了解下。
接触器的类型
AC-1:阻性负载接通与断开
AC-2:绕线电机起、停止,制动;接通和断开额定电流。
AC-3:鼠笼电机起、停止,制动;接通2-3倍额定电流和断开额定电流。
AC-4:鼠笼电机频繁起、停止,制动;接通4-6额定电流和断开2-3倍额定电流。
AC指交流负载。
接触器的类别代号
AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等
AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等
AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等
AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等
AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等
AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯
AC-6a 变压器的通断 电焊机
AC-6b 电容器的通断 电容器
AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等
AC-7b 家用的电动机负载 电冰箱、洗衣机等电源通断
AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机
AC-8b 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机
混合负荷电动机负载用接触器的选用
在许多情况下,接触器是在AC-3和AC-4或AC-2和AC-4条件下混合使用,即在正常通断与点动操作方式下混合使用。混合使用的触头寿命X可用下述公式计算:
X=A/[1+C/100(A/B-1)]
式中:
A-正常负荷下的触头寿命;
B-点动操作下的触头寿命;
C-点动操作占通断次数的百分比。
例如:一台37KW的三相鼠笼电动机,COSΦ=0.85,380V,Ie=72A,使用3TB48型接触器在混合工作方式下进行切换操作,其点动(AC-4)占开关操作总次数的30%,试求接触器触头寿命X。
查3TB48型接触器的寿命曲线,得到:
AC-3时的电寿命 A=1.2×10^6次;
AC-4时的电寿命 B=5×10^4次;
C=30%,则混合工作方式中接触器的寿命为:X=15.2×10^4次。
相关文章接触器控制的一键启停电路的工作原理

接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
接触器入门知识:接触器的工作原理,接触器的自锁

在众多的接触器产品中,380v与280v接触器的工作原理一样,这里介绍的380v接触器也可以作为220v的接触器,接触器分为主触头和辅助触头,主触头控制电源到负载端,辅助触头用于辅助控制接触器。
时间:2022-04-22 16:34:59
220V交流接触器工作原理接线方法图解

220V交流接触器怎么接线,在交流接触器上NO是常开触点,NC是常闭触点A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才吸合,1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机,下面具体来看下。
时间:2022-03-30 06:47:55
接触器怎么选择型号

接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
时间:2022-03-01 13:59:49
常用电气元件之接触器型号及符号说明

接触器是很常见的电气元件之一,在电路中常用于控制电机,以下是CJX2-2510接触器的相关信息,包括接触器的型号含义及符号表示,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-18 20:33:56
交流接触器的型号结构与工作原理

有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
交流接触器短路环的工作原理图解

有关交流接触器短路环的工作原理,交流接触器铁芯中的短路环,其工作原理与作用是什么,减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗,短路环中的感应电流也产生磁通。
时间:2021-05-18 09:21:49





