来源:电工天下时间:2022-04-22 16:34:59 作者:老电工手机版>>
在众多的接触器产品中,380v与280v接触器的工作原理一样,这里介绍的380v接触器也可以作为220v的接触器,接触器分为主触头和辅助触头,主触头控制电源到负载端,辅助触头用于辅助控制接触器。
接触器原理及自锁知识
接触器的主触头和辅助触头上方接线柱和下方接线柱是断开的,称为常开触点,有时接触器上面四个接触点和下边四个接触点是断开的。
断开肯定不能通电,也不能正常工作,那么怎么才能让接触器正常工作?
需要通过线圈通电,接触器就会吸合,吸合后上下四个接触点就联通了,即A1和A2只要有电,接触器就会工作(A1和A2是接触器线圈的电源),线圈电源可是220伏,也可以是380伏。
停止按钮和启动按钮以及辅助触头的上下两个接触点来完成控制线圈的电源,以达到控制接触器的作用,如下图:

由上图可知,从380伏A相火线直接给了接触器线圈的AI端,也就是控制另一根火线电源来控制接触器,C相火线给了断路器也就是保险丝,到了停止按钮,停止按钮不按时它就是通的,所以电源到了启动按钮。
启动按钮分出一根上线到了接触器辅助触头的下端,也就是启动按钮按不按接触器辅助触头下端一直有电,然后启动按钮分出一根下线到了辅助触头的上端,启动按钮就是控制这根线一瞬间有电的,再从接触器辅助触头上端跟接触器线圈的A2端串联了一下。

由上图可知,如果按下启动按扭,线圈的A2端就有电了,线圈的AI端一直有电,所以线圈380伏电源就有了,接触器就开始启动吸合,接触器上下四个接触点也就通了,负载端也能正常工作了,但是启动按钮不可能一直按着,松开启动按钮,启动按钮的上下端也就断开了,所以启动按钮就不能给线圈送电了。
这时,接触器辅助触头的下端就开始起作用,辅助触头的下端一直有电,启动按钮按下以后线圈工作上下触点联通,吸合以后辅助触头下端电源和启动按钮同时跟线圈A2端送电,启动按钮松开不给A2送电,但是辅助触头下端还在送电,所以按钮松开接触器还是持续启动的,这就是接触器的自锁。

停止按钮按下,线圈A2电源断电,接触器停止工作,接触器上下4个触点断开,辅助触头就不起作用了,原理就是这样的。
相关文章接触器控制的一键启停电路的工作原理

接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
一文看懂接触器自锁的工作过程

在交流接触器中“自锁”和“互锁”指接触器和按钮的配合,如同足球场上的“四三三”、“三五二”阵型,为了通过不同的接线,让接触器和按钮实现不同的控制方式。
时间:2022-04-22 16:41:37
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
接触器自锁是什么,接触器线路工作过程分析

有关接触器的知识,什么叫接触器自锁,接触器利用自有的常开辅助触点,锁定已通电的二次回路线路,使其线路保持工作状态,以下介绍了接触器自锁的电路图符号,以及线路工作过程,下面来了解下。
时间:2022-04-22 16:37:29
接触器形成自锁的三种方法

平时经常用到接触器,那么接触器自锁是什么意思,就是让接触器一直运转不会断电,接触器运转需要控制接触器线圈A1和A2来达到控制接触器的运转(A1和A2为接触器的电源),只要线圈有电接触器就会运转,线圈电源是220伏或380伏。
时间:2022-04-22 16:33:04
220V交流接触器工作原理接线方法图解

220V交流接触器怎么接线,在交流接触器上NO是常开触点,NC是常闭触点A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才吸合,1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机,下面具体来看下。
时间:2022-03-30 06:47:55