接触器互锁的三相异步电动机正反转控制线路图解
来源:电工天下时间:2020-05-10 08:03:43 作者:老电工手机版>>
有关接触器互锁的三相异步电动机正反转的控制线路图,接触器互锁控制线路,接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路,感兴趣的朋友参考下。
一、接触器互锁控制线路
在电气控制系统中,有时要求两个电动机M1和M2不准同时接通,或同一电动机驱动的执行元件有两个相反的动作(如主轴正反转、工作台的上下双向移动等),或两个电气元件不允许同时得电,这时就要用到互锁控制线路。
如图1所示,分别将KM1、KM2的动断(常闭)触点串接在对方线圈所在电路,使KM1、KM2的触点互相制约,可保证KM1、KM2的线圈不会同时得电。
此外,还可将复合按钮或行程开关的常闭触头串接在对方接触器的线圈电路中来实现机械互锁。

图1 互锁控制线路
二、接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路
大多数机床的主轴或进给运动都需要正反两个方向运行,故要求电动机能够正反转。在电工学课程中我们学过,只要把电动机定子三相绕组任意两相调换一下接到电源上去,电动机定子相序即可改变,从而电动机就可改变方向了。
如果用两个接触器KM1和KM2来完成电动机定子绕组相序的改变,那么由正转与反转启动线路组合起来就成了正反转控制线路。
图2所示控制线路的工作过程是:当电动机M停转时,如要M正转,则按下SB2,其常闭触头先打开,其常开触头后闭合,KM1线圈得电,其常闭辅助触头先断开,其常开主触头后闭合,M正向启动运转,常开辅助触头闭合自保;
当M正转时,如要M反转,则按下SB3,其常闭触头先打开,KM1线圈失电,M的定子切断正序电源,其常开触头后闭合,在KM1常闭触头复位前提下,KM2线圈得电自保,M反转;M反转变为正转与正转变为反转类似。
此控制线路采用复合按钮SB2、SB3与接触器KM1、KM2联合控制,(电工技术之家 www.dgjs123.com)可避免由于KM1或KM2的常闭辅助触头烧结时而造成的电源短路。

图2 正反转控制线路
有的机床工作台需要自动往返运行,而自动往返运行是利用行程开关来检测往返运动的相对位置的。
图3所示为机床工作台往返运动的示意图。行程开关SQ1(反向转正向)、SQ2(正向转反向)分别固定安装在床身上,反映循环的两端点,撞块A、B固定在工作台上,随着运动部件的移动可压下行程开关SQ1、SQ2,使其触头动作,并使电动机正反向运转。

图3 工作台往返运动示意图
图4所示为往复自动循环的控制电路,其工作过程是:合上Q,按下SB2,KM1线圈得电自锁,M正转,驱动运动部件前进,当前进到位,撞块B压下SQ2,其常闭触头断开,KM1线圈断电,M切断正序电源,但SQ2常开触头闭合,又使KM2得电,M反转,运动部件后退,当后退到位时,撞块A压下SQ1使KM2断电,KM1通电,M由反转变为正转,如此周而复始地自动往复工作。按下SB1时,M停转。
若换向用行程开关SQ1、SQ2失灵,则由限位开关SQ3、SQ4的常闭触头切断M的电源,避免运动部件因超出极限位置而发生事故。

图4 往复自动循环控制线路
相关文章接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
一文看懂接触器自锁的工作过程

在交流接触器中“自锁”和“互锁”指接触器和按钮的配合,如同足球场上的“四三三”、“三五二”阵型,为了通过不同的接线,让接触器和按钮实现不同的控制方式。
时间:2022-04-22 16:41:37
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
接触器自锁是什么,接触器线路工作过程分析

有关接触器的知识,什么叫接触器自锁,接触器利用自有的常开辅助触点,锁定已通电的二次回路线路,使其线路保持工作状态,以下介绍了接触器自锁的电路图符号,以及线路工作过程,下面来了解下。
时间:2022-04-22 16:37:29
接触器入门知识:接触器的工作原理,接触器的自锁

在众多的接触器产品中,380v与280v接触器的工作原理一样,这里介绍的380v接触器也可以作为220v的接触器,接触器分为主触头和辅助触头,主触头控制电源到负载端,辅助触头用于辅助控制接触器。
时间:2022-04-22 16:34:59
接触器形成自锁的三种方法

平时经常用到接触器,那么接触器自锁是什么意思,就是让接触器一直运转不会断电,接触器运转需要控制接触器线圈A1和A2来达到控制接触器的运转(A1和A2为接触器的电源),只要线圈有电接触器就会运转,线圈电源是220伏或380伏。
时间:2022-04-22 16:33:04
2个380v的交流接触器怎么接正反转

对于三相交流异步电动机来说,接正反转很简单,只要将三相交流异步电动机的输入端的三相电源,任意改变两根相线,就可以改变三相交流电动机的正反转,那么2个380v的交流接触器怎么接正反转,下面来了解下。
时间:2022-04-08 07:12:13
- 上一篇:接触器在电路中的选用有什么要求?
 - 下一篇:中间继电器与接触器有什么区别?
 





