施耐德D2接触器型号与选型要注意的问题
来源:电工天下时间:2020-07-03 11:03:59 作者:老电工手机版>>
施耐德D2接触器型号的相关内容,以及施耐德D2接触器型号造型的注意事项,国产D2系列接触器如何选机械互锁,国产LC1-D系列205A(含)以上接触器与进口LC1-F系列的接触器的关系等。
施耐德D2接触器型号与选型
施耐德国产D2接触器全部是交流接触器,按照产品系列可以分为标准型和经济型(65A 以下),只有交流线圈,电流范围6A-620A(AC3)。
一、国产D2系列接触器型号说明


注:N-经济型产品,是专为轻载OEM客户设计的特殊产品,不适用于重载场合,例如起重机,空压机,塑机电加热等AC-4,AC-8a,AC-8b负载。
二、国产接触器选型注意事项
1、降容问题
LC1-D接触器随着高度的变化需要进行降容。这类接触器在3000米以下不降容,3500米时电流的降容系数为0.92,4000米时为0.9,4500米时为0.88,5000米时为0.86。当高度超过3000米时,随着高度的增加,最大额定电压也会下降,降容率为每升高500米降容10%。
2、国产LC1-D系列205A(含)以上接触器与进口LC1-F系列的接触器的关系
205A以上的LC1-D系列的交流线圈接触器框架和进口LC1-F系列的接触器相同,并且可以使用相同的线圈等附件。
考虑到中国电网与欧洲电网的不同,其标称的额定电流做了一些调整,具体对应关系如下:
LC1-D205*-------LC1-F185*
LC1-D245*-------LC1-F225*
LC1-D300*-------LC1-F330*
LC1-D410*-------LC1-F400*
LC1-D475*-------LC1-F500*
LC1-D620*-------LC1-F630*
3、国产D2系列接触器如何选机械互锁
客户可以选购成套可逆LC2D*接触器,也可以采用两个接触器加1个机械互锁组合成可逆接触器。

4、LC1接触器能否旋转90°安装
不能,只允许旋转±30°角,即接触器安装面与垂直面倾斜度不超过±30°,至于在安装平面内的旋转,不同规格的接触器允许角度也不一致。
5、辅助触点的选型
正装的辅助模块有:正装辅触头LA1DN*系列;通电延时LADT*系列;星三角专用延时LADS*系列;断电延时LADR*系列;机械闭锁LA6-DK*系列。侧装的辅助模块有:LAD8N*系列。
相关文章接触器怎么选择型号

接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
时间:2022-03-01 13:59:49
常用电气元件之接触器型号及符号说明

接触器是很常见的电气元件之一,在电路中常用于控制电机,以下是CJX2-2510接触器的相关信息,包括接触器的型号含义及符号表示,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-18 20:33:56
交流接触器的型号结构与工作原理

有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
交流接触器的型号含义与电气符号

有关交流接触器的技术参数,交流接触器的型号及含义,直流接触器的型号及含义,以及接触器的图形和文字符号表示方法,接触器在电路图中的图形和文字符号。
时间:2020-07-04 11:08:16
接触器电路符号形状_接触器的型号与含义

有关接触器的电路符号形状,为方便绘制电气线路图,规定了接触器的电路符号形状,如图所示,接触器有统一的型号命名方式,其形式及型号各部分含义如下图。
时间:2020-07-04 10:55:46
施耐德交流接触器的接线方法说明

施耐德交流接触器的接线方法,施耐德交流接触器的主触头和辅助触头,主触头一般接到主回路上,辅助触头接到控制回路上,交流接触器的判断是常开常闭用万能表的通断量程。
时间:2020-07-04 06:40:21
读懂接触器的型号参数含义,才能选对接触器

有关接触器的型号的相关知识,介绍了接触器型号中各参数的含义,以及接触器的选用原则,有需要的朋友参考下。
时间:2020-07-03 13:31:52
CJX20901接触器型号的含义说明

CJX20901接触器型号的含义说明。CJX20901的含义:C表示接触器,J表示交流,X表示小型,2表示设计序号,09表示额定工作电流是9A,01表示有0组常开辅助触点1组常闭辅助触点。
时间:2020-07-03 12:15:00
- 上一篇:施耐德电容接触器型号与选型要注意的问题
- 下一篇:交流接触器安装调试与日常检查事项





