交流接触器怎么选型?接触器选型要点
来源:电工天下时间:2020-07-04 14:47:37 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器怎么选型的方法,这里总结了四个要点,用于在交流接触器选型中参考,包括负载类型,主回路参数,控制回路参数辅助触点、电气寿命等因素。
交流接触器的选型要点
交流接触器的选型主要需要确定种类,负载类型,主回路参数,控制回路参数辅助触点,以及电气寿命,机械寿命及工作制等多种情况综合考虑。

交流接触器的选型要点:
1、根据使用目的要求按照上述系列选择种类:
注意严格区分接触器的主回路是交流还是直流。目前的常规接触器主回路都是交流,控制回路有直流和交流两种。
交流接触器不同于直流接触器,用于直流负载时只适用DC-1至DC-5负载(有一定条件和使用方法限制),对于DC-5以上得直流负载建议使用直流接触器。另外电容接触器不能用普通交流接触器替代。
2、负载类型和主回路参数确定:
主回路参数主要是额定工作电压,额定电流,操作频度,极数,通断能力,绝缘电压和耐受过载能力。
尤其注意下负载类型:接触器可以运行在不同的负载类型下,但是对应的选择型号不同,不能完全依靠主极电压和功率选型。
配电类负载(阻性负载)按照AC-1选型;普通电机负载按照AC-3选型;绕线式电机的频繁起停按照AC-2选型;鼠笼电机的频繁起停应按照AC-4负载选型,因为此两类负载在频繁通断时切断的电流超过正常运转电流,选型过小会发生触头熔焊现象,例如频繁正反转,行车,频繁点动的行业。另外对于4极接触器,有主极2NO+2NC,或者4NO两大系列,不能使用普通3极接触器加辅助触点进行替代。
3、控制回路及辅助触点:
接触器的线圈电压按照控制回路电压确定。目前,国产D2系列接触器只有交流线圈。
如果需要直流线圈,需要选择进口进口TesysD,TesysF的产品。另外直流线圈接触器还有低功耗的进口TesysD,和TesysK产品。请客户注意选择。对于辅助触点,不同接触器的触点安装位置和个数均不同,需要查表确定。
4、电气寿命和机械寿命:
在设计过程中如果对电气寿命有严格超过**百万次要求,请按照样本上的寿命曲线查表确定。
相关文章交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项

交流接触器怎么选型,参考如下:接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。
时间:2022-03-21 08:28:41
接触器怎么选择型号

接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
时间:2022-03-01 13:59:49
交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小

有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。
时间:2021-12-26 08:26:31
常用电气元件之接触器型号及符号说明

接触器是很常见的电气元件之一,在电路中常用于控制电机,以下是CJX2-2510接触器的相关信息,包括接触器的型号含义及符号表示,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-18 20:33:56
交流接触器的型号结构与工作原理

有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。
时间:2021-05-17 09:33:49
交流接触器选型技巧及使用注意事项

有关交流接触器选型技巧及使用注意事项,包括交流接触器的触头参数,辅助触头的选用,交流接触器的保护作用,以及接触器的常见故障。
时间:2020-07-04 14:47:52
接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享

如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。
时间:2020-07-04 14:47:35





