直流接触器怎么选型?直流接触器选型注意事项
来源:电工天下时间:2020-07-04 09:13:47 作者:老电工手机版>>
有关直流接触器如何选型的方法,直流接触器选型的五个注意事项,包括主触头额定电流、主触头额定电压、触头数量、通断电流及通断频率太大时选择接触器的要求等。
直流接触器的选型

直接接触器的动作原理与交流接触器基本一致,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬间释放,断点处产生高能电弧,因此要求直流接触器的灭弧功能高于交流接触器。
中大容量的直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,特点是灭弧罩内带灭弧栅、分断时电弧距离长。小容量直流接触器采用的是双断点立体布置结构。
选择直流接触器时的五点注意事项:
1、主触头的额定电流≥1.3倍负载额定电流。
2、主触头的额定电压≥负载额定电压。
3、触头数量、种类应满足控制线路要求。
4、当线路简单、使用电器较少时,可选用220V 或380V;当线路复杂、使用电器较多时,可选用36V、110V或127V。
5、当通断电流较大及通断频率超过规定数值时,应选用额定电流大一级的接触器型号。否则触头严重发热,会导致融在一起,造成电动机负载缺相运行。