交流接触器改直流运行节电电路的改造过程
来源:电工天下时间:2021-05-17 09:34:25 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器改直流运行节电电路的改造过程,一种正弦起动直流运行,并可交直流两用的电路,开关SA为双掷旋转开关,在电路中起交、直流转换作用。
交流接触器改直流运行节电电路图
如下图,一种正弦起动直流运行,并可交直流两用的电路,在起动时SA置于“1”位,按下按钮SB2,其常开触点闭合,常闭触点断开,交流接触器KM线圈经SB1、SB2通电,这时为正弦交流起动。

同时其两个常开辅助触点闭合,当松开起动按钮SB2后,其常开触点先断开,常闭触点后闭合,KM线圈通过电容C接通交流220V电源,使接触器维持吸合。
等到SB2常闭触点闭合后,将二极管VD经SB2、SA和KM的常开辅助触点接入电路,在交流电源的正半周,二极管截止,KM线圈经电容通电;在交流电源负半周,二极管导通,电流通过电容C和二极管VD构成通路,使流过KM线圈电流为直流电流。
按下停止按钮SB1,使KM线圈断电释放,切断控制电路电源。
由于在起动时通过线圈的电流为全波电流,使接触器获得足够的起动电流而吸合,同时在运行时,线圈电流变为直流,达到节电、消声的目的。
开关SA为双掷旋转开关,在电路中起交、直流转换作用。
相关文章控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
接触器控制的一键启停电路的工作原理

接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
交流接触器在电动机直接启动电路应用图解

有关交流接触器在电动机直接启动电路中的应用,低压电动机,通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机,电动机直接启动的一次电路和二次电路。
时间:2021-10-13 06:14:54
交流接触器接线图与控制电路

有关交流接触器接线图与控制电路,电压380V的接两根火线,电压220V的接一根零线和一根火线,交流接触器实现电机的正向启动、反向启动与互锁环节等。
时间:2021-09-16 09:02:36
交流接触器线圈接入等电压直流电会产生什么后果

将交流接触器线圈接入等电压直流电,究竟会产生什么后果,先来了解下交流接触器与直流接触器的基本结构,然后可以得出结论:交流接触器与直流接触器绝对不能互换电压供电使用。
时间:2021-09-13 06:12:55
- 上一篇:电动机直接启动电路的工作过程
 - 下一篇:接触器的电路符号和字母形状
 





