接触器实现自锁控制的电路原理图
来源:电工天下时间:2020-07-03 09:55:30 作者:老电工手机版>>
接触器自锁控制的原理图
见下图:



扩展阅读:接触器的互锁控制
自锁的定义:
交流接触器通过自身的常开辅助触头使线圈总是处于得电状态的现象叫做自锁。这个常开辅助触头就叫做自锁触头。
在接触器线圈得电后,利用自身的常开辅助触点保持回路的接通状态,一般对象是对自身回路的控制。
如果把常开辅助触点与启动按钮并联,当启动按钮按下,接触器动作,辅助触点闭合,进行状态保持,此时再松开启动按钮,接触器也不会失电断开。
接触器自锁的作用:
有二个保护作用,一是欠压保护,一个是失压保护。
(1)欠压保护:当电源电压由于某种原因下降时,电动机的转矩将显著降低,影响电动机正常运行,严重时会引起“堵转”现象,以致损坏电动机。
(2)失压保护:当电动机启动后,若供电电路停电,但随后又恢复供电,在这种情况下,由于自锁触头仍然断开,电动机不会自行启动,必须重新发令(按启动按钮SB2)才能启动。
以上就是接触器实现自锁控制的电路原理图,希望对大家有所帮助。
相关文章接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
一文看懂接触器自锁的工作过程

在交流接触器中“自锁”和“互锁”指接触器和按钮的配合,如同足球场上的“四三三”、“三五二”阵型,为了通过不同的接线,让接触器和按钮实现不同的控制方式。
时间:2022-04-22 16:41:37
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
接触器自锁是什么,接触器线路工作过程分析

有关接触器的知识,什么叫接触器自锁,接触器利用自有的常开辅助触点,锁定已通电的二次回路线路,使其线路保持工作状态,以下介绍了接触器自锁的电路图符号,以及线路工作过程,下面来了解下。
时间:2022-04-22 16:37:29
接触器入门知识:接触器的工作原理,接触器的自锁

在众多的接触器产品中,380v与280v接触器的工作原理一样,这里介绍的380v接触器也可以作为220v的接触器,接触器分为主触头和辅助触头,主触头控制电源到负载端,辅助触头用于辅助控制接触器。
时间:2022-04-22 16:34:59
接触器形成自锁的三种方法

平时经常用到接触器,那么接触器自锁是什么意思,就是让接触器一直运转不会断电,接触器运转需要控制接触器线圈A1和A2来达到控制接触器的运转(A1和A2为接触器的电源),只要线圈有电接触器就会运转,线圈电源是220伏或380伏。
时间:2022-04-22 16:33:04
380v接触器上下互锁怎么接线

380v接触器上下互锁怎么接线,三相电机自锁的方法,主电路连接完成,开始连接控制电路,第一个连接要点是自锁,自锁是保证电动机能稳定、持续运行的方法,其中在PLC编程中需要编写起保停,方法很简单。
时间:2022-03-30 22:07:55
- 上一篇:接触器点动控制的接线图一例
 - 下一篇:接触器互锁(用于正反转)的电路接线图
 





