交流接触器吸合有火花?
来源:电工天下时间:2022-04-19 16:25:13 作者:老电工手机版>>
在线路中交流接触器一般上端接电源,下端接负载。交流接触器相当于带负载送电的一个电气元件,在负载即将接入电源的一瞬间,电源电压击穿了交流接触器动、静触头间的气隙,必然产生火花。
所以,交流接触器吸合与断开时产生火花,这是正常现象,不产生火花是有问题的。因为交流接触器有灭弧措施,所以不需要过多关注。
交流接触器吸合有火花的原因:

1、接触器的额定电流选错,所控制的负载电流较大
一般电动机在3kw以下选用10A、7kw到4kw用20A、10kw选用40A。如果频繁起动或正反转的接触器吸合电流大,应将接触器额定电流放大一倍。星三角的接触器选用应遵守星形接触器是50%的电机额定电流,三角形接触器应是1.7倍的电机额定电流,频繁起动的要2倍的电机额定电流。
2、接触器使用时间较长
静动触头有熔花现象、触头平面高低不平吸合时抖动产生火花。应该换上同规格的静动触头。负载是三相电机的要全部更换。其他负载看损坏程度更换。
3、接触器使用环境不好或电箱门敝开
接触器触头上有灰尘、油污等吸合时产生火花。应该清理灰尘、油污,严重的要更换新的接触器。并将周围环境清洁关好电箱门。
4、接触器本身机械故障
接触器存在机械故障,导致吸合不牢反复吸合,也会产生发热产生火花。此时需要观察下接触器吸合情况是机械故障拆下将吸铁、磁环、弹簧等仔细检查如断裂就更换,没有零部件只好换新接触器。
5、电火花不太大或三个不平均
将静动触头拆下用白金沙纸轻磨平面,再重新装好,仔细观看吸合时的火花情况。修理时不能用锉刀锉平,如用锉刀能将触头合金磨掉。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19





