升降机电箱主接触器吸不上的原因分析
来源:电工天下时间:2022-06-09 05:27:46 作者:老电工手机版>>
升降机是由一台可以正反转控制,加上有点动的电路,以下是电路图:

主接触器吸不上,先用万用表检查L1 L2 L3三相主电源进箱没有。 如果缺相,则先解决主电源到升降机是电缆断了,还是别的开关坏了。在控制箱有正常的三相电源情况下,才能继续进行。
接下来断开电箱总断路器,用万用表的电阻档检查下面的电器元件。
1、检查电箱中的3P断路器(QF1)是否能顺利三组触点上下是否能通、断 。
2、接触器上端1 3 5桩头与QF1断路器的下端子导线是否良好。
3、接着检查控制回路的断路器QF2,它是提供控制回路使主接触器吸合的必须具备的。
4、检查接触器的A1.、A2线圈是否有开路,没有电阻值。如果开路,就得更换接触器。
5、检查SB1停止按钮,它是一组常闭触点,平时应该是连通状态。
6、检查接触器后面的FR热继电器的两个接线点,它也是一组常闭触点,当过载发热时,它会由常闭变为常开,有时电机出现问题保护后,需要把热继电器上面的一个复位按钮按一下才会复位。
7、然后看KM1与KM2,二者之间是互锁的,就是正转时,反转接触器是绝对不能吸合,同理,在反转时,正转接触器也是不工作的。 如果会使用万用表,按照电路图上标注的一一检查,就能找到主接触器不吸合的原因。许多升降机都配套电磁抱闸进行刹车。此时,无论正转反转,在停止时电磁抱闸都是通电吸合或者断电刹车,正反转时抱闸得电松开。
检查时必须注意安全,刚开始学电工时有点难,只要掌握了基本操作原理,这种简单的问题就不是问题了。
其它故障排查思路:
升降机的主接触器不吸合,先看一下将启动按钮按下不放,是否能够吸合。如果能吸合,一松开按钮就释放,那就是自保的辅助常开触点坏了,可以外加一组触点。
如果直接没反应,先看下紧急停止旋钮是否没有旋出复位。如果已经旋出,再用仪表检查下旋钮触点是否闭合通畅。这些检查没有问题后,还需要检查各项保护开关、限位开关是否处在保护状态,启动线路有无断路故障点。
最后,检查下接触器线圈是否损坏。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
接触器控制的一键启停电路的工作原理

接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?

在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
- 上一篇:交流接触器和球阀怎么接线
 - 下一篇:接触器和启动器有哪些安装要求
 





