220v接触器接时控开关怎么接线?
来源:电工天下时间:2022-03-14 10:02:35 作者:老电工手机版>>
220v接触器接时控开关接线图
本文介绍了220v接触器接时控开关的接线方式,以KG316T微电脑时控开关与交流接触器连接为例,画一个实物接线图供参考,见下图:

选交流接触器时,选线圈电压为AC220V,如果所有器件已采购,可以仔细对照下元器件的型号规格,按实际元器件画图题更准确一些。
时控开关配合接触器使用的接线:
选择一台接触器,6盏灯6000瓦,计算出总电流,功率除以电压等于电流,6000瓦除以220伏约等于27安。选择一个容量大些的接触器,比如CJX2-3210接触器,额定电流为32安。
以下是接线图:

其实,就是利用时控开关来控制接触器线圈,接触器主触点控制路灯。
如图,时控开关左边两个接线柱是进线,接电源220伏电源,右边两个接线柱是输出,接接触器线圈(接触器选择220V线圈电压)设置好开灯和关灯时间,关于时控开关时间设置。
到开灯时间时,时控开关输出给接触器线圈,接触器进行吸合,主触点闭合,路灯点亮。到关灯时间后,时控开关断开,接触器释放,路灯熄灭。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
接触器控制的一键启停电路的工作原理

接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?

在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
- 上一篇:接触器的电路符号和字母形状
 - 下一篇:怎么判断软启动器旁路接触器的好坏
 





