交流接触器的触头接触电阻过大的几种现象
来源:电工天下时间:2021-05-18 09:21:54 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的触头接触电阻过大的问题,触头接触电阻变大,会使负荷设备三相电压不平衡,造成缺相运行,造成触头接触电阻过大的原因还有很多。
交流接触器的触头接触电阻过大
触头接触电阻变大往往会在触头上造成很大的电压降,使负荷设备的输入功率降低。
如果一两个触头接触电阻变大,还会使负荷设备三相电压不平衡,造成缺相运行;触头接触电阻过大,对电器本身也会造成过热,使其可靠性降低。
造成触头接触电阻过大的原因,还包括如下几项:
1、触头表面有灰尘、花毛、油脂及金属微粒。
2、检修时将焊剂、松香等杂物残留在电器内,在高温下逸出的有机蒸汽污染了触头。
3、触头表面生锈或被电弧烧蚀。
4、环境潮湿,触头表面上的水气在低温时可能凝结成冰霜。
5、周围介质中的腐蚀性气体和蒸汽对触头造成侵蚀,在触头表面被覆上有害的绝缘膜。
6、触头电磨损和机械磨损。
检测和排除触头接触电阻故障,按以下方法处理:
检查接触电阻大小,可用多用表的电压挡进行测量,即在通电的情况下将多用表的表笔接触触头的两侧,量程由大逐渐变小。
如果测得电压降大,则表明接触电阻大;若电压降为零,则表明触头接触良好。
另外,还可在断电的情况下用多用表的电阻挡直接测量触头的接触电阻的方法来判断,但必须注意,触头的接触电阻与外加给衔铁压力大小有关。
因此,在断开触头两端的接线后,在线圈通人电源的情况下测量触头两侧的电阻。
为了检修触头接触电阻大小的故障,除前面介绍的方法对触头处理外,平时应定时拆下灭弧罩,对触头进行检查和清洁,以防事故于未然。
另外,对于工作在恶劣环境 (如有酸、碱、盐及热蒸汽)下的电器,宜选用密封型的、带隔离罩的,并采用适当的防护措施。
相关文章交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?

交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?运行中的交流接触器的噪声过大,可以按如下方法来处理:1、操作电源电压过低,电磁铁吸不住就会产生噪声。处理办法:调高操作回路的电压。
时间:2021-11-17 06:28:13
交流接触器主触头过热或熔焊怎么办?

有关交流接触器主触头过热或熔焊的原因,遇到交流接触器主触头过热怎么办,这里从七个方面介绍了交流接触器触头发热导致熔焊的解决方法。
时间:2020-12-03 13:14:36
交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因

有关交流接触器噪声过大的问题,交流接触器产生的噪声过大怎么办,是什么原因导致交流接触器噪声过大,如何处理这个问题,一起来了解下。
时间:2020-12-01 13:23:11
接触器辅助触头损坏怎么办?

交流接触器辅助触头损坏,无法修复且设备又急需使用,怎么办呢?
时间:2020-07-02 16:11:34
交流接触器的触头系统图解

有关交流接触器的触头系统,交流接触器的触头系统的电接触方式为可分合接触,其触头的结构型式有桥式触头和指形触头两种,常开和常闭触头是由衔铁通过杠杆驱动而产生动作的。
时间:2020-05-12 13:30:09
交流接触器运行中噪声过大的七种处理办法

交流接触器运行中噪声过大怎么办,交流接触器噪声过大的原因是什么,如何快速处理交流接触器运行中噪声太大的问题,这里分享了七个小方法,供电工朋友参考。
时间:2020-05-11 09:30:06
交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程

为大家分享一次交流接触器主触头烧毁的检查过程,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,如何快速排除故障并做出处理,一起来了解下。
时间:2019-12-08 10:18:30
接触器触头接触不牢靠是什么原因,怎么处理?

有关接触器触头接触不良的原因与处理方法,触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,以及不导通现象。
时间:2019-11-13 06:45:22
- 上一篇:交流接触器接线图与线路分析方法
 - 下一篇:交流接触器的选型对电源频率与操作频率的要求
 





