来源:电工天下时间:2020-05-12 13:30:09 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的触头系统,交流接触器的触头系统的电接触方式为可分合接触,其触头的结构型式有桥式触头和指形触头两种,常开和常闭触头是由衔铁通过杠杆驱动而产生动作的。
交流接触器的触头系统
两个导电元件之间的相互接触来实现导电的现象,称为电接触现象。
交流接触器的触头系统的电接触方式为可分合接触,即利用触头的分合,达到断开和接通电路的目的。
其触头的结构型式有桥式触头和指形触头两种,如图1。CJ0系列交流接触器触头一般采用双断点桥式触头。

(a)双断点桥式触头

(b)指形触头
图1 交流接触器触头结构形式
通常,交流接触器既有主触头,也有辅助触头。主触头用于通断电流较大的主电路,一般由三对常开触头组成;辅助触头用以通断电流较小的控制电路,一般由两对常开触头和两对常闭触头组成。所谓触头的常开和常闭,指电磁系统未通电动作前触头的原始状态。
常开和常闭触头是由衔铁通过杠杆驱动而产生动作的。
当电磁线圈通电时,常闭触头首先断开,继而常开触头闭合;而当电磁线圈断电时,常开触头首先恢复断开,继而常闭触头恢复闭合。
两种触头在改变工作状态时(即通电或断电瞬间),动作有先后之差,这个时间差很短。
采用这种设计,是因为在控制过程中,多数断通电的先后顺序不能反向,否则会造成短路等事故。在后面将要介绍的继电器中也存在这种规律。