交流接触器质量好坏的判断方法
来源:电工天下时间:2016-02-03 09:41:27 作者:老电工手机版>>
交流接触器质量好坏的判断方法
1、看
①看其是否工作。
②开机如接触器吸合,此时一个电动机工作,另一电动机不工作(没电容良好),可初步判定接触器坏。
因为,电动机和电动机都是通过接触器的常开触点控制,触点工作是同步的,如其中一个工作,另外一个不工作可大致判定为接触器损坏。
2、听
①听其是否有很大的“吱吱”的声响,如有则可能是:电源电压低;接触点上有脏物或动、静铁芯接触面上有脏物。
②若听到“咔咔”接触器吸不上的声音,多为两种情况:电源电压低;接触器吸力不够。
3、闻
闻有没有焦味,如有应检查绕组和触点。
4、量
断电将触点控制一端的线取下,用万用表欧姆挡测量,按下试验端头三个主触点及另一组常开触点,都应是导通的,常闭触点不应导通。
放下试验端头,主触点及常开触点都不应导通,常闭触点应导通,线圈绕组僖应为200Ω左右。测量前应先把一端的线去掉再测量。
5、短接
开机,接触器吸合后,如另一电动机不转,不能证明接触器的触点是否坏了,可以用尖嘴钳掰开,用两尖头分别短接同…组的上下触点,如此时另一电动机工作,则证明触点坏了(注:在使用此方法时应注意安全)。