判断交流接触器好与坏的五个技巧
来源:电工天下时间:2020-05-11 09:20:45 作者:老电工手机版>>
有关检测与判断交流接触器好坏的五个技巧,包括短接法、看听闻量等方法,在机器设备上实时检测交流接触器的好坏,确保接触器能正常工作。
交流接触器质量好坏的判断方法

五个技巧:
1、短接:开机,接触器吸合后,如压机不转,你不知道接触器的触点是否坏了,可以用尖嘴钳*开,用两尖头分别短接同一组的上下触点,如此时压机工作了,则证明触点坏了(注:在使用此方法时应注意安全)KFR-7203LW/D的配线问题。
2、看:A、看其是否工作。B、开机如接触器吸合,此时风机工作,压机不工作(设电容为好的),可初步判定接触器坏。因为压机和外风机都是通过接触器的常开触点控制,所以触点工作是同步的。如其中一个工作,另外一个不工作可大致判定为接触顺坏。
3、听:A、听其是否有很响的吱—的声响,如有则可能是(1)电源电压低;(2)接触点上有脏物或动静铁芯接触面上有脏物。若听到咔咔—接触器吸不上的声音,多为两种情况(1)电源电压低;(2)接触顺吸力不够。
4、闻:闻一闻有没有焦味,如有请查一下绕组和触点。
5、量:断电将触点控制一端的线取下,用万用表殴姆档量,按下试验端头三个主触点及另一组常开触点,都应是导通的,常闭触点不应导通。放下试验端头,主触点及常开触点都不应导通常闭触点应导通。线圈绕组值就为200殴姆左右。测量前应先把一端的线去掉再测量。
相关文章一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
- 上一篇:交流接触器运行中噪声过大的七种处理办法
 - 下一篇:交流接触器常开与常闭功能简介
 





