交流接触器结构组成图解
来源:电工天下时间:2016-02-04 07:47:47 作者:老电工手机版>>
交流接触器结构组成
交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
1、电磁系统。
交流接触器的电磁系统主要由线圈、铁心(静铁心)和衔铁(动铁心)三部分组成。其作用是利用电磁线圈的通电或断电,使衔铁和铁心吸合或释放,从而带动动触头与静触头闭合或分断,实现接通或断开电路的目的。
2、触头系统。
交流接触器的触头按接触情况可分为点接触式、线接触式和面接触式三种,分别如图1(a)、(b)和(c)所示。按触头的结构形式划分,有桥式触头和指形触头两种,如图2所示。

图1触头的三种接触形式
(a)点接触;(b)线接触; (c)面接触

图2触头的结构形式
(a)双断点桥式触头;(b)指形触头
1-静触头;2-动触头;3-触头压力弹簧
3、灭弧装置。
交流接触器在断开大电流或高压电路时,在动静触头之间会产生很强的电弧。电弧是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象。
电弧一方面会灼伤触头,减少触头的使用寿命;另一方面会使电路切断时间延长,甚至造成弧光短路或引起火灾事故。
触头开合过程中的电压越高、电流越大、弧区温度越高,电弧就越强。低压电器中通常采用拉长电弧、冷却电弧或将电弧分成多段等措施,促使电弧尽快熄灭。在交流接触器中常用的灭弧方法有以下几种:
1)双断口电动力灭弧。该种灭弧装置如图3 (a)所示。这种灭弧方法是将整个电弧分割成两段,同时利用触头回路本身的电动力F把电弧向两侧拉长,使电弧热量在拉长的过程中散发、冷却而熄灭。容量较小的交流接触器,如CJ10 - 10型等,多采用这种方法灭弧。
2)纵缝灭弧。该种装置如图3 (b)所示,由耐弧陶土、石棉水泥等材料制成的灭弧罩内每相有一个或多个纵缝,缝的下部较宽以便放置触头,缝的上部较窄,以便压缩电弧,使电弧与灭弧室壁有很好的接触。当触头分断时,电弧被外磁场或电动力吹入缝内,其热量传递给室壁,电弧被迅速冷却熄灭。额定电流在20A以上的CJ10系列均采用这种灭弧方法。

图3灭弧装置
(a)双断口电动力灭弧;(b)纵缝灭弧
3)栅片灭弧。
栅片灭弧装置的结构及工作原理如图4所示。金属栅片由镀铜或镀锌铁片制成,插在灭弧罩内,各片之间相互绝缘。当动触头与静触头分断时,在触头间产生电弧,电弧电流在其周围产生磁场。由于金属栅片的磁阻远小于空气的磁阻,因此电弧上部的磁通容易通过金属栅片而形成闭合磁路,这就造成了电弧周围空气中的磁场上疏下密。
这一磁场对电弧产生向上的作用力,将电弧拉到栅片间隙中,栅片将电弧分割成若干个串联的短电弧。每个栅片成为短电弧的电极,将总电弧压降分成几段,栅片间的电弧电压都低于燃弧电压,同时栅片将电弧的热量吸收散发,使电弧迅速冷却,促使电弧尽快熄灭。CJ0 -40型等容量较大的交流接触器多采用这种方法灭弧。

图4栅片灭弧装置
1-静触头;2-短电弧;3-灭弧栅片;4-灭弧罩;5-电弧;6-动触头
4、辅助部件。交流接触器的辅助部件有反作用弹簧(线圈失电时使触头复原)、缓冲弹簧(线圈得电衔铁吸合时减小冲击力)、触头压力弹簧(触头吸合时增加压力,减小接触电阻)、传动机构及底座、接线柱等。
相关文章交流接触器的型号结构与工作原理

有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
交流接触器的结构与相关部件

有关交流接触器的结构,交流接触器三大结构:电磁机构,触点系统与灭弧装置,并介绍了交流接触器的其他部件,如反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。
时间:2020-12-06 18:12:21
空气式电磁接触器的组成与工作原理

有关空气式电磁接触器的组成与工作原理,空气式电磁接触器由触头灭弧系统、电磁操动系统等组成,可动衔铁通过绝缘的触头支架带动动触头。
时间:2020-12-03 13:14:40
交流接触器外形与结构图例

有关交流接触器的外形与结构,接触器主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成,并介绍了交流接触器的符号表示方法。
时间:2020-12-01 13:31:21
交流接触器工作原理及内部结构图解

交流接触器的工作原理什么,交流接触器用作电力的开断和控制电路,了解接触器的工作原理与结构图,包括接触器的电磁系统与触点系统等。
时间:2020-07-05 07:18:18
交流接触器的主要结构及部件图解

交流接触器的主要结构及部件图解,交流接触器的主要结构包括电磁机构、触头系统、灭弧装置及其他部件,交流接触器的结构示意图及图形符号表示方法。
时间:2020-07-04 11:13:37
交流接触器的结构与图形文字符号

有关交流接触器的结构与图形文字符号表示方法,接触器实物,接触器的内部结构、文字符号,交流接触器的触头部分包括三对主触头和四对辅助触头。
时间:2020-07-04 11:04:47
交流接触器结构外形与符号表示

交流接触器结构外形与符号,交流接触器的结构,主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成,CJ0-20系列交流接触器外形及结构,交流接触器符号。
时间:2020-07-04 11:01:53