接触器的使用类别_接触器的典型负载分类
来源:电工天下时间:2020-02-04 09:58:46 作者:老电工手机版>>
有关接触器的使用类别,接触器的典型负载分类,接触器的使用类别代号与典型用途举例,接触器的典型负载,分为电热元件负载、低压变压器负载、电容器负载等。
不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种。
1、接触器的使用类别
见下表 使用类别代号 典型用途举例
AC-1 无感或微感负载、电阻炉
AC-2 绕线式感应电动机的起动、分断
AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断
AC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
AC-5a 放电灯的通断
AC-5b 白炽灯的通断
AC-6a 变压器的通断
AC-6b 电容器组的通断
AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载
AC-7b 家用的电动机负载
AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
AC-8b 具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
2. 接触器的典型负载
不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种:
2.1 电热元件负载
对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大
因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。
2.2 照明装置
当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。
其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。
2.3 低压变压器负载
当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。
例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。
在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。
2.4 电容器负载
接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡。
因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。
为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。
2.5 电动机负载
低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。
绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。
鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。
而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。
交流接触器的选用方法
接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。
相关文章交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小

有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。
时间:2021-12-26 08:26:31
交流接触器分类原则与类型有哪些?

有关交流接触器的分类,交流接触器类型多种多样,一般按照主触点极数与灭弧介质的不同进行分类,按触点极数分为单极、双极、三极、四极和五极接触器,按灭弧介质分为空气式接触器、真空式接触器等。
时间:2020-12-06 18:12:22
交流接触器怎么分类,交流接触器的四大类别

交流接触器是如何分类的,交流接触器按负荷种类一般分为四类,分别记为AC1、AC2、AC3和AC4,本文重点介绍了这四大类别的不同。
时间:2020-12-03 13:14:35
一个接触器控制负载的接线图

接触器控制负载的接线图。怎么用接触器来控制负载,应该怎么来接线,接线方法还是很简单的,注意停止按钮和启动按钮位置不能错。
时间:2020-07-03 10:24:33
电磁式继电器与接触器的主要分类

有关电磁式继电器与接触器的分类,包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、交流接触器、直流接触器、空气式接触器、真空接触器等。
时间:2020-07-02 16:08:07
不同负载如何选择交流接触器?

有关不同负载下交流接触器的选择方法,控制电热设备用交流接触器的选用,控制照明设备用的接触器的选用,控制电焊变压器用接触器的选用,电动机用接触器的选用等。
时间:2020-07-02 15:19:53
交流接触器无负载启动可以吸合?

交流接触器无负载启动是否可以吸合,可以线圈通电吸合,只要给线圈通上电接触器就会动作,至于是吸合还是断开,要看选型。
时间:2020-06-05 19:18:27
交流接触器无负载启动可以吸合吗?

有关交流接触器无负载启动,是否可以吸合的问题,只要给线圈通上电接触器就会动作,至于是吸合还是断开,要看选型,线圈本身就是个负载。
时间:2020-06-05 18:35:29
- 上一篇:交流接触器的分类方式有哪些
 - 下一篇:接触器应用常见问题总结
 





