37KW电动机星三角启动接触器选择问题
来源:电工天下时间:2016-02-06 11:32:27 作者:老电工手机版>>
一、37KW电动机星三角启动接触器选择
一般接触器分两种情况,作为三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后查看产品型号的说明书,选的型号把74A包括在其中即可。
作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。
热继电器额定电流和电机额定电流一致即可。空气开关选100A的即可。
二、电机的星三角起动接触器的选择方法
典型的星三角起动,有三个接触器,主接触器、角接触器和星接触 器,这三个接触器怎么选择?先从理论分析如下:
1、三角形工作时,相电流I(相)=U(N)/Z Z为每相绕组的电抗
线电流I(线)=I(相)*√3 U(N)为电网电压
2、星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z
对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,
如果此电机处于星形工作时,它的工作电流 即
线电流I(线)’=相电流I(相)’
= U(N)/√3/Z
= I(相)/√3
= I(线)/√3/√3
= I(线)/3
即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的1/3
如一台55KW的电机,额定电流为105A,要求星角起动。若将主接触器接于主回路,角接触器接于相线回路, 三角形工作时主接触器流过的电流为105A,选用110A的接触器;角接触器流过的电流为额定电流的1/√3 ,约为105/√3=60A,选用63A的接触器已经够了。而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即105/3=35A,所以星接触器选用40A的也就够了。
三、星三角启动接触器的选型问题
从书本得知,三角形运行电流是额定电流的1/1.732,星形运行电流是额定电流的1/3,星三角启动选用接触器时,15kW电机选用16A的接触器就已足够。
而对于直接启动电机我们一般按1个kw 2A来确定额定电流,譬如说5.5kw,额定电流为11A,所以对于直接启动电路选择接触器也是基本按照这个原则来确定,
星三角启动还可以避免过大的启动电流,缺点就是扭矩偏小
疑问:
1、直接启动的电机绕组是什么接法?同样功率的电机为什么运行电流会比直接启动大?
2、既然星三角启动有这么多优势,为什么要选用直接启动?
1)、直接启动的电机绕组有星接的也有角接的。一般是出厂的时候在接线盒里面都已经接好了。有的电机在名牌中表明了只能星接而不能角接。
2)、星三角启动中按不同的接线方式接触器的选型也是不一样的。如图:


图1中,KM1和KM2可以按照运行时线电流的一半来选(比功率大一个型号)即可,而在图2的接法中KM1要按额定电流来选,KM2按线电流的一半来选。
选择星三角启动主要就是为了降低启动电流对电网造成的冲击,在启动电流不大的情况下,可以直启。
因为电机功率太大直接启动会产生很大的启动电流,星三角启动是早期的一种节能的做法。
第一个问题,属于星三角启动的电机,在电机的定子里有三个不相互连接的绕组,由启动方式决定电机绕组是什么样的接法。
星-三角启动:启动时先将电机绕组接成星形,使每相绕组上的供电电压为相电压,待电机转速升高到一定值后,再将电机绕组的接线方式改为三角形,使每相绕组的供电电压为线电压,完成电机启动。
1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3、因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
4、星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。
因此,不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%,为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
5、在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。
总结:
1、星-角启动只能适用于正常运行时为角接的电动机。
2、启动时临时改为星接,启动结束后必须恢复角接,故接触器应按角接的额定电流选择。
3、由于星接是的启动电流是角接时启动电流的1/3,此时星接电压也是角接电压的1/1.73,故启动转矩也只是角接时的1/3,故只适用于空载或轻负载启动。
相关文章一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
怎么判断软启动器旁路接触器的好坏

旁路接触器就是一个接触器,由电磁系统和触头系统组成。如果接触器的这二大结构正常,则说明接触器就是正常。那么,如何判断接触器好坏,其遇到的实质性问题就是电动机起来了,后续转换不了,不能正常工作。
时间:2022-03-14 09:56:24
交流接触器在电动机直接启动电路应用图解

有关交流接触器在电动机直接启动电路中的应用,低压电动机,通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机,电动机直接启动的一次电路和二次电路。
时间:2021-10-13 06:14:54
接触器控制星三角降压启动的电路原理图

接触器控制星三角降压启动的电路原理图,用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路,电动机星形(Y)连接降压启动,电动机三角形(△)连接全压运行的配置。
时间:2021-05-17 09:34:27
电动机直接启动电路的工作过程

交流接触器在电动机启动电路的应用实例,电动机直接启动的一次电路和二次电路,二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等,介绍了电动机直接启动电路的工作过程。
时间:2021-05-17 09:34:24
380V接触器全压启动电路保护器的常见故障

380V接触器全压启动电路保护器的常见故障,介绍了该电路保护器的工作原理,相关电器元件,包括交流接触器、断路器的选择,以及常见故障的排除方法等。
时间:2021-05-17 09:34:11
接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解

使用接触器控制三相异步电动机,以实现可逆运行线路的方法,在正、反转控制线路中分别串联对方接触器的一对常闭辅助触头,实现三相异步电动机的可逆运转。
时间:2020-12-04 09:15:47
- 上一篇:接触器频繁吸合又断开的故障原因
- 下一篇:电动机选择交流接触器的注意事项





