电动机选择交流接触器的注意事项
来源:电工天下时间:2020-02-04 10:00:03 作者:老电工手机版>>
有关电动机选择交流接触器的注意事项,交流接触器的选择原则,选用的接触器的技术数据满足控制线路对它提出的要求,选择接触器的类型,额定电流与电压参数等。
电动机选择交流接触器的注意事项
正确的选择接触器,选用的接触器的技术数据满足控制线路对它提出的要求。
首先,考虑负载类型,是感性负载还是阻性负载。是短时工作制,还是不间断工作制,还和你启动负载的类型有关,是轻载和重载。
另外,考虑所选接触器的品牌。
一般知名品牌的产品质量,各种性能参数都很有保证,那种一般廉价型的一般都达不到所标称的技术参数水平。
建议如果用知名的品牌负载是电动机的话选大一等级的125A的。如果选一般的话选大两个或三个等级的。频繁启动的应考虑更大。
1、选择接触器的类型
交流负载应使用交流接触器,直流负载应使用直流接触器。
如果控制系统中主要是交流电动机,而直流电动机或直流负载的容量比较小,也可全用交流接触器控制,但是触头的额定电流应适当选择大些。
三相交流电路中,一般选三极接触器;单相及直流系统中,则常用两极或三极并联。当交流接触器用于直流系统时,也可采用各级串联方式,以提高分断能力。
2、选择接触器主触头的额定电压和额定电流
通常选择接触器触头的额定电压不低于负载回路的额定电压。主触头的额定电流不低于负载回路的额定电流。
3、控制电路、辅助电路参数的确定
接触器的线圈电压,应按选定的控制电路电压确定。一般情况下多用交流电控制,当操作频繁时则选用直流电(220V、l10V两种)控制。
接触器辅助触头种类及数量一般可在一定范围内根据系统控制要求确定其常开、常闭数量及组合形式,同时应注意辅助触头的通断能力。
当触头数量和其它额定参数不能满足系统要求时,可增加接触器或继电器以扩大功能。
一般情况下,回路有1~5个接触器时,控制电压可采用380V,当回路超过5个接触器时,控制电压采用220V或110V,此时均需加装隔离用的控制变压器。
4、动、热稳定校验
当线路发生三相短路时,其短路电流不应超过接触器的动、热稳定值;当使用接触器切断短路电流时,还应校验其分断能力。
5、允许动作频率校验
根据操作次数校验接触器所允许的动作频率。接触器在以下频繁操作时,实际操作频率超过允许值、密接起动、反接制动及频繁正、反转等,为了防止主触头的烧蚀和过早损坏,应将触头的额定电流降低使用,或者改用重任务型接触器。
这种接触器由于采用了银铁粉末冶金触头,改善了灭弧措施,因而在同样的额定电流下能适应更繁重的工作。
相关文章交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项

交流接触器怎么选型,参考如下:接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。
时间:2022-03-21 08:28:41
接触器怎么选择型号

接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
时间:2022-03-01 13:59:49
交流接触器的接线方法与注意事项

有关交流接触器的接线方法,交流接触器进行电路接线时,L1 L2 5 L3 接电源进线,T1 T2 T3 作为出线接用电负载,电动机直接启动的一次电路和二次电路。
时间:2021-05-18 09:21:55
交流接触器安装调整三大注意事项

交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。
时间:2021-02-09 05:58:18
交流接触器选择要考虑哪些因素与要点

有关交流接触器选择的要点,要考虑被控制设备的运行状况、持续运行的用电设备及间断持续运行的用电设备,在交流接触器的选择要求是不同的。
时间:2020-12-06 18:12:19
如何选择交流接触器,交流接触器的接线方法

有关选择交流接触器的条件,分类持续运行的设备、间断运行的设备、反复短时工作的设置对交流接触器的要求,并介绍了交流接触器的接线与注意事项。
时间:2020-12-06 18:12:18
交流接触器额定参数选择的九大要点

如何选择交流接触器的额定参数,包括接触器的线圈电压、接触器的额定电流、接触器对变压器控制时的浪涌电流大小等,一起来了解下。
时间:2020-12-04 09:15:46
如何选择交流接触器的大小?接触器选择的十个技巧

选择交流接触器大小的方法,分享了交流接触器的工作原理,按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器,按负载容量选择接触器主触头的额定电流等。
时间:2020-07-05 07:18:22
- 上一篇:37KW电动机星三角启动接触器选择问题
- 下一篇:接触器的选择方法与原则总结





