来源:电工天下时间:2020-07-04 10:22:15 作者:老电工手机版>>
有关真空接触器工作原理与特点,真空接触器熄弧能力强、耐压性能好、操作频率较高,高压真空接触器也用于电弧炉、高压电动机等负载中作电源开关。
真空接触器原理与特点
触头系统采用真空灭弧室的接触器。低压真空接触器工作原理见图1。

图1,低压真空接触器工作原理
真空灭弧室垂直安装在绝缘隔板上,室内上部为静触头、下部为动触头。上静触杆用铜排引出,下动触杆用软导线引至铜排引出端。
动触头通过导电杆、触头弹簧和绝缘体与杠杆相连。在分闸弹簧力的作用下,杠杆向反时针方向转动,它带动动触头向下运动,静、动触头被分开。
合闸时,将合闸电磁铁线圈通电,衔铁向右吸合,杠杆顺时针方向转动,通过绝缘体、触头弹簧使动触头向上运动,与静触头闭合。
真空灭弧室的外壳可用玻璃或陶瓷绝缘材料制成,内部的真空度通常在10帕以上。
由于壳内的空气少,触头开距可以做得很小,电弧也较容易被熄灭。
触头材料一般用铜、锑、铋等合金制成。灭弧室内屏蔽罩的作用是,当分断电流时,凝结触头间隙中扩散出来的金属蒸气,有助于熄弧,还可以防止金属蒸气溅落到绝缘外壳上降低其绝缘强度。
动触头与外壳下端用波纹管连接,动触头可以上下运动又不会漏气。
真空接触器熄弧能力强、耐压性能好、操作频率较高、寿命长、无电弧外喷、体积小、重量轻、维修周期较长,适用于660 伏及以上的电路中,如用于煤矿、化工、冶金、水泥等行业有防爆、防腐蚀和防火要求以及环境较恶劣的场所。
高压真空接触器也用于电弧炉、高压电动机等负载中作电源开关。
真空接触器的真空灭弧室制造时工艺要求很高,如果工艺不良,灭弧室的真空度易下降;触头材料材质不好,在分断电流时会出现“截流过电压”现象。
即在分断电流时,由于真空灭弧室的熄弧能力很强,电弧电流不是自然过零时切断,而是从电流的某一值突然降到零,由此而出现高的过电压。
截流过电压会危及电工设备的安全运行。
相关文章真空接触器工作原理是怎样的?

有关真空接触器的工作原理,真空接触器是触头系统采用真空灭弧室的接触器,真空灭弧室与静触头、动触头的安装,真空接触器的熄弧能力等。
时间:2020-07-04 10:22:18
交流真空接触器的选用与运行维护项目

交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。
时间:2020-07-04 10:22:16
真空接触器工作原理是什么

真空接触器的工作原理,真空接触器的触头系统为真空灭弧室,低压真空接触器工作原理是怎么样的,真空接触器的组成和工作原理图解。
时间:2020-07-04 10:22:14
交流真空接触器的选用与运行维护要点

有关交流真空接触器的选用要求,以及交流真空接触器的运行维护的要点,包括运行中的检查项目、接触器的维护、触点系统维护、铁芯部分维护、灭弧罩部分维护等重点内容。
时间:2020-05-12 14:06:54
交流真空接触器运行的环境条件要求

有关交流真空接触器的环境条件要求,包括交流真空接触器对环境温度、海拔高度、相对湿度、工作环境与污染等级的要求,确保交流接触器的正常稳定运行。
时间:2020-05-12 13:54:57
真空接触器的组成与工作原理图解

有关真空接触器的组成,真空接触器的工作原理,以及交流真空接触器的结构特点与作用等,真空接触器的消弧灭弧能力与工艺要求等,需要的朋友参考下。
时间:2020-05-12 13:52:50
交流接触器入门知识:电磁式和真空式接触器

有关交流接触器的入门知识,接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器,交流接触器又可分为电磁式和真空式两种,这里介绍交流接触器的分类、原理与使用维护方法。
时间:2020-05-11 09:35:08
- 上一篇:接触器试验与调整注意事项
- 下一篇:交流接触器的结构与工作原理图解