空气式电磁接触器的原理图解
来源:电工天下时间:2020-01-15 10:26:04 作者:老电工手机版>>
有关空气式电磁接触器的原理,低压空气直动式交流电磁接触器的结构,接触器的触头与线圈的工作方式,主电路触头在断开时产生的电弧由灭弧室进行灭弧。
空气式电磁接触器的工作原理
空气式电磁接触器由触头灭弧系统、电磁操动系统、支架、辅助触头和外壳(或底架)组成。

图1,低压空气直动式交流接触器
图1为典型的低压空气直动式交流电磁接触器的结构。电磁操作机构装在绝缘的塑料外壳内,吸引线圈套在铁心上,可动衔铁通过绝缘的触头支架带动动触头。
吸引线圈未通电时,在弹簧作用下,衔铁被释放,主触头被断开。
当吸引线圈通电后,衔铁向左吸向铁心,它带动触头支架使动触头与静触头相接触,主电路被接通。
此外,触头支架还带动装于外壳两侧的辅助触头动作。辅助触头主要用于控制电路,电流较小,所以辅助触头的尺寸也较小。
主电路触头在断开时产生的电弧由灭弧室进行灭弧。
用于操作不频繁场合的接触器,当衔铁吸合后,可用附加的锁扣机构将触头系统机械地扣住,使其保持在闭合位置,操作线圈可以断电。要断开接触器时,需将脱扣电磁铁通电,让锁扣机构脱扣。
这种接触器在保持吸合位置时,线圈不耗电,也无噪声。交流电磁接触器的线圈一般用交流电源供电,交流电磁铁在吸合时有时会发生噪声。
80年代后,各国注意发展交流接触器电磁铁的无声和节电运行。