继电器的负载类型有哪些?继电器八种负载类型
来源:电工天下时间:2020-02-07 09:30:24 作者:老电工手机版>>
继电器的负载类型有哪些,继电器具有负载的能力,这里总结了继电器的八种常见负载类型,包括容性负载、直流负载、电动机负载、交流负载、白炽灯负载、低电平负载等。
继电器的八种负载类型

继电器具有负载的能力,那么继电器的负载主要有哪几种类型?
一、容性负载
容性电路的充电电流,短路放电电流起始时很大。充电或短路放电时,触点可能因充电电流太大而产生严重烧蚀或熔焊失效。在使用时,如能根据电容量的大小,适当串接限流电阻即可消除这一危害。
应当指出:长的传输导线,抗干扰滤波器,整流电源等都是强容性的,必须慎重对待此类电路。
二、直流负载
直流负载比交流负载更难断开。交流电压自动过零时自动灭弧。直流电压产生电弧并持续不熄直到电弧被拉长(触点间隙增大)而不能自持为止。电弧的能量会使触点产生严重腐蚀,金属转移,飞溅等损伤。
三、电动机负载
电动机静止时输入阻抗非常小,因此刚刚启动时,浪涌电流非常大。由于电机负载大小的不同,它的启动时间有可能很短,也可能很长,因而启动浪涌电流也持续同样长的时间。另外用继电器触点作为电动机启闭开关,关断时继电器必须承受电动机绕组的高感应反电压冲击产生的电弧作用,因此触点组间的绝缘抗电水平与承受过负载的能力都必须有充分的富余量。
四、中等电流负载
中等电流负载是指开路电压为28v,闭路电流为100mA的直流阻性负载。在这一负载作用下,因环境污染,制造过程中的污染而吸附在触点表面上的有机物将进一步骤合而引起接触电阻增大或不稳定,甚至导致开路失效。
五、电感器、螺线圈、接触器线圈、扼流圈、电磁铁线圈负载
这些负载属于强感性负载。用继电器触点作为此类负载断续自动开关,(电工天下 www.dgjs123.com)当继电器关断时,线圈中所储存的能量必须通过断开触点间的电弧释放,消耗,往往会导致触点烧蚀,熔焊或绝缘零部件失效等故障。在刚刚接通这些负载时,由于输入阻抗低,如同电动机负载一样,也会产生强大的浪涌电流。
六、交流负载
继电器触点交流额定值仅在规定的频率下适用。不同频率条件下,继电器的切换能力是不同的。在切换不同步的单相交流负载时,会存在相位差,所以应选择触点额定电压为负载电压2倍,额定电流为负载电流4倍的产品。
七、白炽灯负载
由于白炽灯内钨丝的冷态电阻非常小,故接通瞬间的浪涌电流高达稳态电流的15倍。如此大的浪涌电流会使触点迅速熔蚀,甚至产生熔焊失效。
八、低电平负载
低电平负载系指开路电压为10~50mv(直流或交流峰值),闭路电流为10~50uA的负载。因环境污染,制造过程中的污染而吸附在触点表面上的有机膜,由于负载电平太小而不能击穿,从而导致触点压降递增或开路失效。
相关文章电气照明的基本线路类型

电气照明的基本线路类型,照明电路的作用是实现电能转换为光能,包括电源、电灯、导线和开关等,对二次侧短路起到保护作用,同时二次侧应有保护外壳和低压侧接地或接零。
时间:2021-08-21 21:26:46
热继电器的选用要求:型号与类型

有关热继电器的选用要求,分为四点:热继电器的额定电流选用、热继电器的型号选用、热继电器的类型选用、热继电器的整定电流选用等。
时间:2020-12-08 06:14:18
继电器的五种分类方式,一文看懂继电器的类型

有关继电器的分类方式,继电器的种类有很多,不同的应用场景需要不同类型的继电器,这里说一说继电器的几种分类方式,按用途对继电器分类,或按动作时间来对继电器分类,继电器的型号是不一样的。
时间:2020-07-01 13:54:40
时间继电器的工作原理与类型

有关时间继电器的工作原理,时间继电器中常开延时闭合触头、常闭延时打开触头的作用,以及时间继电器的分类:通电延时型和断电延时型两种类型。
时间:2020-06-10 14:07:40
时间继电器的两种类型的区别:通电延时与断电延时

有关时间继电器的两种类型的区别,分别是通电延时型继电器与断电延时型继电器,了解下通电延时触头组的结果,断电延时触头组的结果,掌握下二者的主要区别。
时间:2020-06-10 14:06:40
时间继电器的触点类型,时间继电器的图形符号释义

本文介绍了时间继电器的二种类型,不种功能的时间继电器的工作原理,并给出了时间继电器的图形符号,分别为通电延时时间继电器的触点与断电延时时间继电器的触点的图形符号。
时间:2019-11-04 11:06:17
根据负载选择继电器的注意事项

如何在生产中为负载选择适合的继电器,很多继电器在标注负载能力时,只标最大纯阻性负载,这给用户在选择继电器负载时带来一些误解,以致造成一些不必要的选择失误。
时间:2019-07-10 14:17:21
不同负载对继电器的选择要求

在不同的电气电路中,不同的电气负载在选用继电器时,会有不同的考量因素。在容性负载、感性负载及直流负载中,继电器的选择要求是什么,一起来了解下。
时间:2019-07-10 14:09:25
- 上一篇:时间继电器接线图与接线方法详解
- 下一篇:继电器是什么?继电器入门知识