有关时间继电器的两种类型的区别,分别是通电延时型继电器与断电延时型继电器,了解下通电延时触头组的结果,断电延时触头组的结果,掌握下二者的主要区别。
通电延时与断电延时继电器的区别

区别:通电延时和断电延时。由于不懂通电延时和断电延时的原理,造成好多与时间继电器的电路图纸,在识别的时候老是看不懂。
实验:材料是2个两匹空开,一个220VAC的交流接触器,一个断电延时的触头组,一个通电延时的触头组,一个220VAC的指示灯。
原理:电源进两个空开(及两个空开并联),一个空开就接接触器的线圈,另一个空开就进通电延时(或断电延时)的锄头组触点,然后接到指示灯上。这样就有两个不同的控制电路,通过看指示灯的工作情况,就可以好好辨别延时触点的工作情况了。
一、通电延时触头组的结果
1、用通电延时的NO(常开点),结果是接触器吸合时,NO(常开点)延时闭合;接触器释放时,NO(常开点)立即复位(即断开)。
2、用通电延时的NC(常闭点),结果是接触器吸合时,NC(常闭点)延时断开;接触器释放时,NC(常闭点)立即复位(即闭合)。
二、断电延时触头组的结果
1、用断电延时的NO点,结果是接触器吸合时,NO点立即闭合;接触器释放时,NO点延时复位(即延时断开)。
2、用断电延时的NC点,结果是接触器吸合时,NC点立即断开;接触器释放时,NC点延时复位(即延时闭合)。
注意:
1、通电延时就是线圈通电了,延时触点就延时工作,线圈断电了就立即复位;
2、断电延时就是线圈通电了,延时触点就立即工作不延时,而线圈断电了就立即延时工作。
3、延时触点就是延时断开和延时闭合触点。
相关文章时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看

先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。
时间:2022-07-17 05:26:08
时间继电器怎么接线,有哪些要求?

时间继电器怎么接线,有哪些要求?控制接线:可以视为直流继电器,3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。
时间:2021-12-29 06:11:13
通电延时型时间继电器的接线方法图解

利用时间继电器的延时功能,对负载实现延时启动和延时停止的控制,就需要用到有时间继电器的通电延时功能,下面来看下通电延时型时间继电器的接线方法。
时间:2021-12-19 07:47:16
空气时间继电器怎么实现延时

空气时间继电器分为两类,一类是通电延时空气时间继电器,一类是断电延时空气时间继电器,那么如何使用空气时间继电器来实现延时操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-20 11:40:43
用时间继电器实现电机通电延时运转的例子

用时间继电器实现电机通电延时运转的例子,在接近开关感应金属片之后,时间继电器控制电机来实现通电延时运转,应该如何来实现?
时间:2021-10-20 11:36:27
时间继电器控制电机启停延时的简单方法

时间继电器控制电机启停延时的简单方法,
时间:2021-10-20 11:14:03
时间继电器实物接线图及连通过程

有关时间继电器的实物接线图,交流电路中通常采用空气阻尼型时间继电器,利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作,时间继电器的几种接线方法。
时间:2021-07-13 09:17:51
通电延时继电器接线图及技术要求

通电延时继电器接线图及技术要求,通电延时继电器用于延长时间,通过对时间的延续来使它所控制的元件得到时间的延续,通电延时继电器的技术要求,供大家学习参考。
时间:2021-07-13 09:17:50
- 上一篇:时间继电器型号怎么选,时间继电器型号选择技巧
- 下一篇:时间继电器的结构原理与接线图