先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。
时间继电器怎么接线
利用时间继电器的延时功能,可以对负载实现延时启动和延时停止的控制。

图1:接线图
如图,触点2和7是时间继电器的线圈接电源,常见的线圈电压有24V、220V、380V等,1-3-4和5-6-8为两组继电器输出,1和8是公共点,1-3和6-8是常开触点,延时后触点动作-闭合,所以又称为动合触点。1-4和5-8是常闭触点,延时后触点动作-断开,所以又称为动断触点。

图2:延时启动
旋钮开关SA闭合,时间继电器线圈得电开始延时,假设设定时间为10秒,10秒以后1-3和6-8实现闭合,交流接触器线圈得电吸合,三相电动机开始运行。

图3:延时停止
旋钮开关SA闭合,时间继电器线圈得电,同时交流接触器线圈也得电吸合,三相电动机开始运行。假设设定时间为1小时,1小时后1-4和5-8触点断开,交流接触器失电,所以电动机停止。