通电延时型时间继电器的接线方法图解
来源:电工天下时间:2021-12-19 07:47:16 作者:老电工手机版>>
利用时间继电器的延时功能,对负载实现延时启动和延时停止的控制,就需要用到有时间继电器的通电延时功能,下面来看下通电延时型时间继电器的接线方法。

图1:接线图
如上图,触点2和7是时间继电器的线圈接电源,线圈电压有24V、220V、380V等,1-3-4和5-6-8为两组继电器输出,1和8是公共点,1-3和6-8是常开触点,延时后触点动作-闭合,所以又称为动合触点。1-4和5-8是常闭触点,延时后触点动作-断开,所以又称为动断触点。

图2:延时启动
旋钮开关SA闭合,时间继电器线圈得电开始延时,假设设定时间为10秒,10秒之后1-3和6-8闭合,交流接触器线圈得电吸合,三相电动机开始运行。

图3:延时停止
旋钮开关SA闭合,时间继电器线圈得电,交流接触器线圈得电吸合,三相电动机开始运行。假设设定时间为1小时,1小时后1-4和5-8触点断开,交流接触器失电电动机停止。
相关文章时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看

先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。
时间:2022-07-17 05:26:08
继电器的结构原理和接线方式

有关继电器的知识,继电器的结构组成有哪些,继电器的工作原理是什么,以及通过两个五根线继电器和一些电子元件改装一个中控盒的控制电路的方法,供大家参考。
时间:2022-03-23 05:50:43
一文看懂8脚继电器的接线图

8脚继电器的接线图:电源接电源,2,7一组常开,一组常闭。根据需求复位是给时间继电器清零的,中文的比较简单,和普通那种不一样,那种是断时间继电器电源控制,这个是有外部控制端的。
时间:2022-03-18 06:39:20
时间继电器怎么接线,有哪些要求?

时间继电器怎么接线,有哪些要求?控制接线:可以视为直流继电器,3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。
时间:2021-12-29 06:11:13
空气时间继电器怎么实现延时

空气时间继电器分为两类,一类是通电延时空气时间继电器,一类是断电延时空气时间继电器,那么如何使用空气时间继电器来实现延时操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-20 11:40:43
用时间继电器实现电机通电延时运转的例子

用时间继电器实现电机通电延时运转的例子,在接近开关感应金属片之后,时间继电器控制电机来实现通电延时运转,应该如何来实现?
时间:2021-10-20 11:36:27
时间继电器控制电机启停延时的简单方法

时间继电器控制电机启停延时的简单方法,
时间:2021-10-20 11:14:03
断相与相序保护继电器怎么接线,附详细接线方法

断相与相序保护继电器怎么接线,附详细接线方法。一台断相与相序保护器,其作用是当线路相序不对或出现断相,此继电器触点将不动作,从而使串在触点中的控制回路不能导通,无法正常工作。
时间:2021-10-12 11:22:06
- 上一篇:继电器功能及符号说明(多图)
- 下一篇:电力继电器的图片及电气符号





