通电延时继电器接线图及技术要求
来源:电工天下时间:2021-07-13 09:17:50 作者:老电工手机版>>
有关通电延时继电器接线图及技术要求,通电延时继电器用于延长时间,通过对时间的延续来使它所控制的元件得到时间的延续,通电延时继电器的技术要求,供大家学习参考。
通电延时继电器接线图
通电延时继电器的接线图中,电源的输入脚是2、7两个脚,1、8是接点的公共脚,1、3、4是一组接点,5、6、8为另一组接点,接点的常闭点是4和5。
当电路在没有通电的情况下,5和8,1和4是接通的,在接通电源孩子后,过一会接点会转到1和3,6和8接通。
二者在接通和不接通电源的情况下,接点不同的转化。
如图:
1、通电延时继电器的原理
通电延时继电器用于延长时间,它通过对时间的延续来使它所控制的元件得到时间的延续,通电延时继电器具有很多的优点:使用功耗比较小、延长时间十分准确、延时范围计较宽广等。
2、通电延时继电器的技术要求
1)延时的准确度。继电器延时整定值的平均误差是不会大于整定值的0.1% +3ms。延时一致性。
2)继电器的返回时间。在切断电源之后,继电器的出口处点会返回到它原来的最初的位置,那么这个返回的时间是要小于25ms的。
3)工作电压:通电延时继电器工作时候的电压应该在额定电压的70%以下,这样的话继电器才可以可靠地进行正常工作。
4)通电延时继电器在工作中的功率消耗要在2.5w以下。
5)继电器在通电之后的返回电压应不小于额定电压的10%,这样的话继电器的触点才可以可靠的返回至它原来的位置。
相关文章
时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看
先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。
时间:2022-07-17 05:26:08
一文看懂8脚继电器的接线图
8脚继电器的接线图:电源接电源,2,7一组常开,一组常闭。根据需求复位是给时间继电器清零的,中文的比较简单,和普通那种不一样,那种是断时间继电器电源控制,这个是有外部控制端的。
时间:2022-03-18 06:39:20
通电延时型时间继电器的接线方法图解
利用时间继电器的延时功能,对负载实现延时启动和延时停止的控制,就需要用到有时间继电器的通电延时功能,下面来看下通电延时型时间继电器的接线方法。
时间:2021-12-19 07:47:16
空气时间继电器怎么实现延时
空气时间继电器分为两类,一类是通电延时空气时间继电器,一类是断电延时空气时间继电器,那么如何使用空气时间继电器来实现延时操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-20 11:40:43
用时间继电器实现电机通电延时运转的例子
用时间继电器实现电机通电延时运转的例子,在接近开关感应金属片之后,时间继电器控制电机来实现通电延时运转,应该如何来实现?
时间:2021-10-20 11:36:27
时间继电器控制电机启停延时的简单方法
时间继电器控制电机启停延时的简单方法,
时间:2021-10-20 11:14:03
时间继电器实物接线图及连通过程
有关时间继电器的实物接线图,交流电路中通常采用空气阻尼型时间继电器,利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作,时间继电器的几种接线方法。
时间:2021-07-13 09:17:51
闪光继电器构成的闪光装置接线图说明
闪光继电器构成的闪光装置的接线图,详细介绍了接线原理及各组成部件的功能,由KM、R、C组成闪光继电器,闪光继电器组成的电气回路说明,一起来了解下。
时间:2021-07-13 09:17:47
- 上一篇:【图】中间继电器实物接线图及原理图解
- 下一篇:时间继电器实物接线图及连通过程