闪光继电器构成的闪光装置接线图说明
来源:电工天下时间:2021-07-13 09:17:47 作者:老电工手机版>>
有关闪光继电器构成的闪光装置的接线图,详细介绍了接线原理及各组成部件的功能,由KM、R、C组成闪光继电器,闪光继电器组成的电气回路说明,一起来了解下。
由闪光继电器构成的闪光装置的接线图
图中,由KM、R、C组成闪光继电器,按下按钮SE时相当于一个不对应回路,闪光母线与负电源接通,闪光继电器KTW的线圈回路接通,电容器C经附加电阻R和“不对应”回路中的信号灯充电。
于是,加在KM两端的电压不断升高,当达到其动作电压时,KM动作,其常开触点KM.2闭合,闪光母线(+)WTW与正电源直接接通,信号灯全亮。
同时其常闭触点KM.1断开它的线圈回路,电容C 便放电,放电后,电容C 的端电压逐渐降低,待降至KM的返回电压时,KM复归,KM.2断开,KM.1闭合,闪光母线经KM、KM.1与正电源接通,信号灯呈半亮。
重复上述过程,便发出连续闪光。
图1 由闪光继电器构成的闪光装置接线图
相关文章
时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看
先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。
时间:2022-07-17 05:26:08
一文看懂8脚继电器的接线图
8脚继电器的接线图:电源接电源,2,7一组常开,一组常闭。根据需求复位是给时间继电器清零的,中文的比较简单,和普通那种不一样,那种是断时间继电器电源控制,这个是有外部控制端的。
时间:2022-03-18 06:39:20
时间继电器实物接线图及连通过程
有关时间继电器的实物接线图,交流电路中通常采用空气阻尼型时间继电器,利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作,时间继电器的几种接线方法。
时间:2021-07-13 09:17:51
通电延时继电器接线图及技术要求
通电延时继电器接线图及技术要求,通电延时继电器用于延长时间,通过对时间的延续来使它所控制的元件得到时间的延续,通电延时继电器的技术要求,供大家学习参考。
时间:2021-07-13 09:17:50
继电器的简单接线图
有关继电器的接线方法,线圈供电包括直流电和交流电两种,某些继电器交直流通用,一个简单的继电器的接线图,直流继电器可直接用于交流回路,交流继电器用于直流。
时间:2021-07-13 09:17:45
小型继电器原理图与接线图(两路触点与四路触点)
小型继电器原理图与接线图,分为两路触点与四路触点等,重点看下这种小型继电器的接线原理,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-02-19 06:16:52
断电延时继电器接线图原理剖析
有关断电延时继电器的接线图,断电延时时间继电器控制电路,通常采用双稳态极化电磁继电器(又称为2绕组闭锁型继电器)来完成和满足其触点转换要求。
时间:2020-12-27 11:07:15
热继电器的接线图_热继电器的作用
有关热继电器的接线图,热继电器用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护,热继电器的作用,对异步电动机进行过载保护。
时间:2020-12-07 09:36:44
- 上一篇:【图】双中间继电器构成闪光装置的接线图
- 下一篇:断电延时继电器如何接线附接线图