过欠压磁保持继电器的驱动电路图解
来源:电工天下时间:2019-11-02 06:55:02 作者:老电工手机版>>
有关过欠压磁保持继电器的驱动电路图,磁保持继电器驱动电路的作用,磁保持继电器由AT89C52的P1.0、 P1.1发出控制信号,P1.1为高电平时线圈中有正向电流,P1.0为高电平时线圈中有反向电流。
过欠压磁保持继电器的驱动电路图
一、磁保持继电器驱动电路
磁保持继电器能使电磁线圈中保持上次驱动脉冲所注入的磁场不便,即在正常工作时不需要加驱动电流,只在需要改变触点状态时加上200ms的反向脉冲即可。
随后不需要任何驱动,节省了能量,降低了消耗。
二、过欠压磁保持继电器的驱动电路的电路图

磁保持继电器由AT89C52的P1.0、 P1.1发出控制信号,P1.1为高电平时线圈中有正向电流,P1.0为高电平时线圈中有反向电流。
驱动电路由R21、R45、R47、R48、R49、R50、PNP三极管VT1、VT4,三极管VT5、VT6、VT7、VT8组成。L为电磁线圈。
当P1.1=1、P1.0=0时三极管VT4、VT7、VT8导通,而VT1、VT5、VT6截止。(电工天下 www.dgjs123.com)流经L的电流方向为+12V→VT4的E极→VT4的C极→线圈的B端→线圈的A端→VT7的C极→VT7的E极→地,继电器触点接通;
当P1.1=0、P1.0=1时三极管VT4、VT7、VT8截止,而VT1、VT5、VT6导通。流经L的电流方向为+12V→VT1的E极→VT1的C极→线圈的A端→线圈的B端→VT6的C极→VT6的E极→地,继电器触点断开。
当P1.1=P1.0=0时,所有三极管均截止,线圈无电流。当P1.1=P1.0=1是不允许的情况,因为这时所有的三极管均导通,功耗很大。
相关文章固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看

有关继电器的小知识,固态继电器怎么选型,可以从九个方面来考虑,充分考虑焊接时的温度与时间条件,使用环境温度的影响,以及固态继电器的过流、过压保护措施,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 07:20:46
时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看

先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。
时间:2022-07-17 05:26:08
一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图

一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图,说明:电机红色引出线、电机黑色引出线和电机黄色引出线的位置。单相卷闸在进行升、停和降操作时,注意按钮与不同指示灯的颜色变化。
时间:2022-06-30 10:44:24
利用热继电器制作一个限电器线路

在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解

一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
变频器外接继电器实现正反转控制的电路图

有关变频器的电路接线图,变频器外接继电器实现正反转控制,应该如何设计电路,怎么来实现正转(SB4)和反转(SB6,KA2与KA1形成互锁电路),下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-23 06:23:30
四个继电器控制的单相卷闸门电路图

四个继电器控制的单相卷闸门电路图,如下图所示,通过本例学习电机不同引出线的接线方法,在电路中用到了四个继电器来控制卷闸门的开关升降动作,下面来看下。
时间:2022-03-23 05:52:55
继电器的结构原理和接线方式

有关继电器的知识,继电器的结构组成有哪些,继电器的工作原理是什么,以及通过两个五根线继电器和一些电子元件改装一个中控盒的控制电路的方法,供大家参考。
时间:2022-03-23 05:50:43
- 上一篇:干簧管继电器工作原理与电路原理分析
- 下一篇:欧姆龙时间继电器入门与原理分析