有关变压器瓦斯继电器的基础知识,气体继电器俗称瓦斯继电器,瓦斯继电器是变压器内部故障的重要主保护元件,学习下轻瓦斯试验、重瓦斯试验与密闭试验的方法。
变压器瓦斯继电器与气体继电器校验

一、变压器瓦斯继电器
气体继电器俗称瓦斯继电器,它安装在变压器油枕下的油管中,对变压器层间短路和匝间短路、套管内故障、变压器铁芯故障、变压器绕组内部断线、绝缘劣化和油面下降均能进行监控及灵敏动作。瓦斯继电器是变压器内部故障的重要主保护元件。
通常1000kVA以下变压器配置QJ-50(自然冷却或风冷)型气体继电器,1000-7500kVA变压器配置QJ-80(自然冷却或风冷)型气体继电器,7500-20000kVA变压器配置QJ-80(自然冷却或风冷)型气体继电器,20000kVA以上变压器配置QJ-80(强迫油循环冷却)型气体继电器。
轻瓦斯:
轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器,气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号,当轻瓦斯内气体过多时从瓦斯继电器的气嘴排气。
重瓦斯:
重瓦斯主要反映变压器发生严重内部故障(尤其匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障)产生较高流速气体推动油流冲击有磁铁的挡板,磁力使重瓦斯干簧触点吸合接通而跳闸。
二、气体继电器校验
气体继电器试验内容根据国家电力行业《DL/T540-94 气体继电器校验规程》 进行。在此主要对轻瓦斯、重瓦斯和瓦斯继电器试验内容做简单阐述。
1、轻瓦斯试验
将瓦斯继电器放在实验台上固定,(继电器上标注箭头指向油枕),(电工技术之家 www.dgjs123.com)打开实验台上部阀门,从实验台下面气孔打气至继电器内部完全充满油后关闭阀门,放平实验台,打开阀门,观察油面降低到何处刻度线时轻瓦斯触点导通,使用单位按自身设备要求设定轻瓦斯定值,若轻瓦斯定值不满足要求,应调节开口杯背后的重锤改变开口杯的平衡来满足需求。
2、重瓦斯试验(流速实验)
从实验台气孔打入气体至气体继电器内部完全充满油后关上阀门,放平实验台,打开实验台表计电源,选择表计上的瓦斯孔径档位,测量方式选在“流速”,再继续打入气体,观察表计显示的流速值为整定值止,快速打开阀门,此时油流应能推动档板将重瓦斯触点导通。重瓦斯定值一般为1.0-1.2m/s,若重瓦斯定值不满足要求,应通过调节指针弹簧改变档板的强度来满足需求。
3、密闭试验
同上面的方法将起气体继电器内部充满油后关上阀门,放平实验台,将表计测量方式选在“压力”,打入气体,观察表计显示的压力值数值为0.25MPa,保持该压力40分钟,检查瓦斯继电器表面桩头根部是否渗油。