瓦斯继电器的种类与主要结构
来源:电工天下时间:2020-12-08 06:14:25 作者:老电工手机版>>
有关瓦斯继电器的种类与主要结构,包括浮筒式、浮筒挡板式、开口杯挡板式等,感兴趣的朋友参考下。
一、瓦斯继电器的种类
1、浮筒式(已淘汰)——空心浮筒渗油,水银接点抗震性差
2、浮筒挡板式
3、开口杯挡板式
(1)浮筒挡板式
结构:上部——密封空心浮筒
下部——金属挡板
水银接点(可绕轴转动)
原理:a、正常运行:
浮筒浮起
挡板下降(重力作用)→水银接点断开
b、轻微故障:(轻瓦斯)
气体上升:漏油层→油面下降→浮筒下转→水银接点动作,发信号
c、严重故障:(重瓦斯)
油流、气流→冲击挡板→水银接点动作→DL跳闸,且发信号
放气阀作用:a、初次运行或换油→油中气体可能导致轻瓦斯误动作
可将继电器顶部放气阀打开,放气
b、故障发生后,可通过放气阀收集瓦斯气体,分析其成分,便于故障分析
特点:浮筒长时间浸泡在油中会向内渗油,水银接点抗震性差
(2)浮筒挡板式
结构:上部——开口杯
下部——金属挡板上附磁铁(可绕轴转动)
干簧接点(两对)
原理:a、正常运行:
开口杯上浮
挡板下降(重力作用)→磁铁远离干簧接点,不动作
b、轻微故障:(轻瓦斯)
气体上升
漏油层→油面下降→开口杯下转→干簧接点动作,发信号
c、严重故障:(重瓦斯)
油流、气流→冲击挡板→干簧接点动作→DL跳闸,且发信号
特点:抗震性能好
相关文章
继电器的结构原理和接线方式
有关继电器的知识,继电器的结构组成有哪些,继电器的工作原理是什么,以及通过两个五根线继电器和一些电子元件改装一个中控盒的控制电路的方法,供大家参考。
时间:2022-03-23 05:50:43
电磁式继电器的结构与电气符号图解
有关电磁式继电器的结构与电气符号,常用的电磁式继电器有电压继电器、中间继电器和电流继电器,电磁式继电器的图形、文字符号等。
时间:2021-08-21 21:26:51
变压器瓦斯继电器与气体继电器校验
有关变压器瓦斯继电器的基础知识,气体继电器俗称瓦斯继电器,瓦斯继电器是变压器内部故障的重要主保护元件,学习下轻瓦斯试验、重瓦斯试验与密闭试验的方法。
时间:2020-12-09 06:05:05
中间继电器的结构与原理图解
有关中间继电器的结构与工作原理的图解,中间继电器实质就是电压继电器,它的触头数量较多(可达8对),触头容量较大(5~10A)、动作灵敏。
时间:2020-12-09 06:04:51
磁簧继电器结构示意图_磁簧继电器动作原理
有关磁簧继电器的结构示意图,磁簧继电器的动作原理,磁簧继电器是以系安全产生磁场将磁簧管作动的继电器,磁簧继电器由磁簧开关和线圈组成,它起到通断外的作用。
时间:2020-12-08 06:14:15
带断相保护的热继电器的结构图
分享一个带断相保护的热继电器的结构图,无人看管的电动机就应该选用带断相保护热继电器,尤其是三角形接法的电动机,一起来了解下。
时间:2020-12-07 09:36:43
热继电器结构原理与图形符号表示
有关热继电器的结构原理图,热继电器的图形符号与文字符号的表示方法,并介绍了热继电器使用时的注意事项,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-07-05 16:19:35
热继电器组成结构与原理
有关热继电器的组成结构,包括热继电器、热继电器的结构、热元件、双金属片,热继电器动作电流的调节可借助旋转凸轮于不同位置来实现。
时间:2020-07-01 17:09:17
- 上一篇:继电器的常开和常闭触点与状态
- 下一篇:单片机控制继电器的原理分析