一文看懂中间继电器的应用方法
来源:电工天下时间:2022-03-18 05:35:14 作者:老电工手机版>>
有关中间继电器的知识,在众多的继电器产品中,中间继电器的应用广泛,在使用前需要了解中间继电器的结构组成,以及为什么要选择中间继电器,下面与电工天下小编一起来了解下。
中间继电器的应用说明
组成:线圈及触点
原理:通过控制线圈有没有电,来控制触电的动作。

以其中一种为例子来介绍。
电压:DC24V、DC36V、DC48V、AC220V
当线圈得电后(常开点变常闭,常闭带你变常开),为什么选择中间继电器?
1、代替小型接触器
2、扩展辅助触点的数量(当选择的开关触点不够用时)
假设:行程开关控制灯,行程开关控制中间继电器,通过触点来控制不同的灯。

3、常开点、常闭点的转换

说明:按下按钮,KA1得电,KA1常闭断开相当于停止按钮,KM失电。
4、过度(低压控制高压,小电流控制大电流)

5、中间继电器工作原理
中间继电器的线圈装在u形的导磁体上,导磁体上有一个衔铁,导磁体两侧装有两排触点单片,在非动状态下将衔铁向上托起,使衔铁与导磁体之间保持一定的间隙。
当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使常闭触点断开常开触点闭合,就完成了信号的传递。
6、中间继电器符号

中间继电器接线(以8引脚为例)
不同的继电器接线方法会有些差异。下面介绍的是8个接线端子的接线方法。
5和6是一对公共端子,1和 2是一对常闭触点,3和4是一对常开触点。
7、8不通电时,5—6和1—2接通,通电后就会断开1—2,而5—6不断,再和3—4接通。
一般中间继电器是双刀双掷开关,7—8端子接内部的线圈,使用时并联一个续流二极管,二极管接入时的极性和继电器端子标注相反(8+接二级管的负极,7-接二级管的正极),达到预定值时,继电器会工作驱动电路断开,那一瞬间会因自感电压产生很高的的电流,而这个电流会流过续流二级管,不会经过起到电路,从而保护了电路中的元件。

7、间继电器选型
先看接触器线圈工作时的电流参数,再看中间继电器触点能承载的电流参数。很多公司多使用欧姆龙的MY2N-J(底座PYF08AE),触点承载电流是5A的,一般都可以解决问题。
相关文章中间继电器文字符号与图形符号说明

中间继电器文字符号与图形符号说明,中间继电器的本质是一个电压继电器,但其触头比较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A,且动作灵敏,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 20:28:48
怎么检验中间继电器的动作值和返回值?

怎么检验中间继电器的动作值和返回值?检验中间继电器的动作值和返回值的基本要求:在检验时,先调节可变电阻器,向继电器冲击地加入电压(电流),使继电器衔铁被完全吸合的最低电压(电流)为起动值;
时间:2021-11-17 06:51:04
二次回路中中间继电器扩展辅助开关触点的用法

有关二次回路中中间继电器扩展辅助开关触点的用法,为防止备自投重复动作,在每个动作逻辑中设置一个“充电”计数器,充满电后开放出口逻辑。
时间:2020-12-15 09:10:00
中间继电器的作用分类与工作原理

有关中间继电器的作用,中间继电器的工作原理,中间继电器的分类,分为电磁型中间继电器、延时中间继电器、静态中间继电器等。
时间:2020-12-09 06:04:55
中间继电器品牌有哪些(进口与国产继电器品牌)

常见的中间继电器品牌有哪些,进口的中间继电器品牌主要有:ABB、施耐德、西门子、欧姆龙,国产继电器:王利,汇港,松乐、明达、柳晶等。
时间:2020-12-09 06:04:54
中间继电器的结构与原理图解

有关中间继电器的结构与工作原理的图解,中间继电器实质就是电压继电器,它的触头数量较多(可达8对),触头容量较大(5~10A)、动作灵敏。
时间:2020-12-09 06:04:51
常用中间继电器的系列与型号

中间继电器的常用系列与型号,中间继电器有JZ7和JZ8系列两种,中间继电器则是转换控制信号的中间元件,JZ7系列中间继电器由电磁机构 (线圈、衔铁、铁芯)和触头系统(触头和复位弹簧)构成。
时间:2020-12-09 06:04:50
中间继电器如何选用,中间继电器选用方法

有关中间继电器的选用方法,选用中间继电器,主要依据控制电路的电压等级,同时还要考虑触点的数量、种类及容量满足控制线路的要求。
时间:2020-12-08 06:14:32
- 上一篇:电工必备电气原理图4:速度继电器原理图
- 下一篇:继电器的设计电路说明