继电保护装置的基本原理如下:
继电保护主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化构成继电保护动作的原理,还有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。
大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。
①、电力系统运行中的参数(如电流、电压、功率因数角)在正常运行和故障情况时是有明显区别的。继电保护装置就是利用这些参数的变化,在反映、检测的基础上来判断电力系统故障的性质和范围,进而作出相应的反应和处理(如发出警告信号或令断路器跳闸等)。
②、继电保护装置的原理框图分析:
A、取样单元---它将被保护的电力系统运行中的物理量(参数)经过电气隔离并转换为继电保护装置中比较鉴别单元可以接受的信号,由一台或几台传感器如电流、电压互感器组成。
B、比较鉴别单元---包括给定单元,由取样单元来的信号与给定信号比较,以便下一级处理单元发出何种信号。(正常状态、异常状态或故障状态)比较鉴别单元可由4只电流继电器组成,二只为速断保护,另二只为过电流保护。
电流继电器的整定值即为给定单元,电流继电器的电流线圈则接收取样单元(电流互感器)来的电流信号,当电流信号达到电流整定值时,电流继电器动作,通过其接点向下一级处理单元发出使断路器最终掉闸的信号;若电流信号小于整定值,则电流继电器不动作,传向下级单元的信号也不动作。
鉴别比较信号“速断”、“过电流”的信息传送到下一单元处理。(电工之友 www.dg51.com)
C、处理单元---接受比较鉴别单元来的信号,按比较鉴别单元的要求进行处理,根据比较环节输出量的大小、性质、组合方式出现的先后顺序,来确定保护装置是否应该动作;
由时间继电器、中间继电器等构成。电流保护:速断---中间继电器动作,过电流——时间继电器动作。(延时过程)
D、执行单元---故障的处理通过执行单元来实施。执行单元一般分两类:一类是声、光信号继电器;(如电笛、电铃、闪光信号灯等)另一类为断路器的操作机构的分闸线圈,使断路器分闸。
E、控制及操作电源---继电保护装置要求有自己独立的交流或直流电源,而且电源功率也因所控制设备的多少而增减;交流电压一般为220伏,功率1KVA以上。
相关文章继电器的触点表示方法_继电器的触点形式

继电器的触点表示方法_继电器的触点形式,继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字。
时间:2022-10-05 08:12:05
热继电器的工作原理_热继电器的选择要求

热继电器的工作原理_热继电器的选择要求,电工工作中经常接触到热继电器,那么热继电器的工作原理你了解么,根据什么条件选择热继电器,一起来看看。
时间:2022-10-05 08:12:03
冲击继电器事故信号装置回路图及原理分析

有关冲击继电器事故信号装置回路图及原理分析,常用中央复归能重复动作的事故信号装置,可以保留绿灯闪光信号而仅将音响信号立即解除,冲击继电器事故信号装置的工作原理,用ZC-23型冲击继电器构成的事故信号装置的回路图。
时间:2022-10-05 08:11:58
24v小继电器自锁电路的功能说明

有关24v小继电器自锁电路的功能说明,续流二极管可以消除继电器断电瞬间产生的反电势,也可以不要。
时间:2022-10-05 08:11:56
热继电器怎么接线,接继电器的安装及接线图

有关接继电器的接线图,介绍了热继电器怎么接线,热继电器的选用原则,热继电器的安装方向与使用环境,热继电器的调整方法等。
时间:2022-10-05 08:11:50
热继电器怎么接线,热继电器电动机保护电路接线图

有关热继电器电动机保护电路的接线图,热继电器实物接线图,关于热继电器怎么接线的具体方法,对电动机的短路保护的方法。
时间:2022-10-05 08:11:49
计数继电器接线图与接线方法

有关计数继电器的接线图,掌握下计数继电器的接线方法,选择继电器的端子3和4,因为它们是常闭触点,QF为断路器,KM为接触器,SB1\SB2为按钮。
时间:2022-09-05 09:47:20
中间继电器信号的转换方法

有关中间继电器实现信号转换的方法,中间继电器线圈得电时,原触点的状态逻辑也会由于线圈的得电而改变逻辑,实现常开触点与常闭触点的开合。
时间:2022-09-05 09:47:04
- 上一篇:继电保护装置的使用注意事项
- 下一篇:继电保护装置的基本要求