来源:电工天下时间:2022-08-25 06:03:03 作者:老电工手机版>>
接地线接地端能接在零排上,具体分析如下:
1、“零排”,应称为“中性线(或N线)母线或目排”;
2、TN-S系统中接地线(PE)和中性线在电源处只有一点连接,所以在该连接点之后,PE和N严谨再次连接,N线严谨再次接地。
3、TN-C-S系统中在PEN分开为PE和N时,一般N线由原先的PEN分出,之后PE和N不能再次连接,N线严谨再次接地。如果是这个分开点,也只能是N线从PE母线引出,不能是PE从N线(其实是PEN)引出。

由于以前的旧规范根深蒂固,现在很多电工,包括不少电气工作者,仍在沿用着以前的一些术语,比如零线、三相五线制、保护接零等,为了更好更严谨的表注,建议尽快跟上新规范的脚步,及早抛弃一些过期的术语。