住宅中必须设置地线吗,接入地线保安全很有必要
来源:电工天下时间:2022-08-25 06:12:57 作者:老电工手机版>>
住宅必须设置地线,就是“PE”线。行业标准:《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第10.3节-接地部分一共有四款对住宅的接地进行了详细的描述。
第10.3.1 住宅建筑各电气系统的接地宜采用共用接地网。接地网的接地电阻值应满足其中电气系统最小值的要求。(这里共用接地网就是建筑钢筋组成的接地网,也是自然接地网;电阻值的最小值要求一般是1欧姆)

第10.3.2 住宅建筑套内下列电气装置的外露可导电部分均应可靠接地:(这里电气装置主要指家用电器,如:空调、冰箱、洗衣机、微波炉等,产品的电源插头均带保护极,也就是PE端,将带PE端的电源插头插入带PE端的电源插座里,家用电器的金属外壳就视为可靠接地。但笔记本电脑、电动剃须刀等采用产品本身自带的变压器将电压已经转换成安全电压的家用电器金属外壳可不接地。)
1、固定家用电器、手持式及移动式家用电器的金属外壳;
2、家居配电箱、家居配线箱、家居控制器的金属外壳;
3、线缆的金属保护导管、接线盒及终端盒;
4、Ⅰ类照明灯具的金属外壳。(Ⅰ类照明灯具是指防触电保护等级为Ⅰ类的照明灯具,一般家庭用AC220V的灯具都是此类灯具。)
第10.3.3 接地干线可选用镀锌扁钢或铜导体,接地干线可兼作等电位联结干线。
第10.3.4 高层建筑电气竖井内的接地干线,每隔3层应与相近楼板的钢筋做等电位联结。
以上4条,落实到实际设计和施工中,就基本可以满足住宅电气接地的要求,但需要设计者和施工者对背后的原理有一定了解,才能更加深刻的理解为什么这么规定,其目的只有一个就是保护人员和电气设备的安全,安全重于泰山,这是必须认真对待的基本问题。
相关文章家中接地线有什么作用

在家庭中用电时,对家用电器最好都接入地线,地线对保障用电安全的作用是相当大的,家庭照明电路也必须要安装接地线,以下详细介绍了家里接地线的重要作用,供大家参考。
时间:2022-08-29 06:10:21
家中装有地线漏保为什么还要装等电位

卫生间等电位是一种安全用电的保护措施,它是将卫生间内地面以及其他人体可能触碰的部位的电位水平一致。使用导线将卫生间内金属管件、花洒、龙头、地漏、混水阀等部位连为一体,即便因某种原因导致卫生间某一部位带电。
时间:2022-08-29 06:06:18
卫生间等电位能不能与插座接地线连接

有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
用电器有地线和无地线有什么区别

地线是一个重要的生命线,大部分的用电器金属外壳都需要接地,可以防止电器电源对外壳漏电,人体触及会造成触电事故,当电气外壳有了接地线后,相当于给电路并联了一个电阻。
时间:2022-08-25 06:13:02
等电位连接的作用,等电位连接与地线连接的区别

有关等电位连接的知识,等电位连接的作用是什么,其主要作用是防止发生触电事故的发生,那么等电位连接与地线连接有什么区别,在防止触电事故方面有什么不同,具体参考如下。
时间:2022-08-25 06:11:03
老小区楼房整栋楼没有接地线的问题

小区老楼房不可能自制地线,如果安装不当,不仅起不到保护电器以及人身安全的作用,还有可能带来新的危险,那么老小区楼房整栋楼没有接地线怎么办,具体分析如下。
时间:2022-08-25 06:08:12
自建房是否必须自己预埋地线

在装修新房时,必须搞清楚地线的概念,平时家用电器或者电灯有零线和火线,家用电器可以正常使用,电灯也能亮,那是否不需要地线,地线在家庭用电中起到什么作用,下面具体来看下。
时间:2022-08-25 06:04:03
接地线接地端能不能接在零排上

接地线接地端能接在零排上,具体分析如下:1、“零排”,应称为“中性线(或N线)母线或目排”;2、TN-S系统中接地线(PE)和中性线在电源处只有一点连接,所以在该连接点之后,PE和N严谨再次连接,N线严谨再次接地。
时间:2022-08-25 06:03:03
- 上一篇:接地线接地端能不能接在零排上
- 下一篇:用电器有地线和无地线有什么区别