家装电路中的穿线工艺要求
来源:电工天下时间:2020-04-01 11:03:21 作者:老电工手机版>>
在家装电路的施工操作中,对穿线工艺的要求有哪些,这里总结了家装电路中的穿线工艺要求,主要包括工具和器材的准备、穿线相关标准和要求,以及导线截面积的计算和选择要求等。
家装电路的穿线工艺
1.工具和器材的准备
线材、胶布、穿线器、线卡、小锤等。
2.穿线相关标准和要求
(1)导线在管内严禁有接头,接头应在接线盒(箱)内。
(2)管内导线的截面积应小于线管截面的40%,单根PVC管内走线一般不得超过3根。
3.导线截面积的计算和选择
(1)照明回路一般采用1.5mm2线和2.5 mm2线;
(2)插座回路一般采用2.5 mm2线和4.0 mm2 线;
(3)铜导线的截面积按下式进行计算:

布线管工艺完成后,就可以进行下一步的穿线工作了。
穿线工艺有两种方式,一种是固定、密封线管后穿线,另一种是在没有固定、密封线管前进行穿线,这两种方式应根据具体情况选择一种。
没有固定、密封线管前的手工穿线如图1。



图1,没有固定、密封线管前的手工穿线


图2,穿线器穿线示意图
长距离的穿线或是穿贵重的音响线时,建议采用穿线器穿线。穿线器穿线示意图如图2。
穿好线的配管示意图如图3;线槽回路线管较多时,各线管内的配线应做好记号(标号),如图4。

图3,穿好线的配管示意图

图4,各线管内的配线应做好记号(标号)
弱电穿线与强电穿线的方法基本相同,弱电穿线示意图如图5。

图5,弱电穿线示意图
以上就是家装电路中的穿线工艺要求,希望对大家有所帮助。
相关文章家装电线怎么选择,高手教你从四个方面辨真假

家庭装修中要用到电线,怎么知道自己买的电线是不是买亏了,或者买的电线有没有偷工减料,家装电线应该怎么选择,下面高手教大家从四个方面来辨别电线有没有被动手脚,一起来了解下。
时间:2022-08-05 11:44:20
穿线遇到转弯穿不动怎么办

在穿线管穿线时,一般是先穿入一条钢丝,头窝一个多半圆,钢丝有弹性容易过弯,然后再带入电线。当穿不动时,可以往线管内加入洗洁精或滑石粉,待润滑之后,再穿线就会轻松多了。
时间:2022-02-11 19:45:16
4分管墙上弯怎么弯会容易穿线

4分管墙上弯弯怎么容易穿线,折弯方法如下:1、在弯管的过程中,手势必须规范。2、在做弯时,稍微弯大一点,比如90°弯,成品夹角略低于90°,等到安装时再调整成正90°。
时间:2022-02-11 19:41:41
穿线管弯管技巧及注意事项

有关穿线管的使用知识,在穿线管弯管操作时有哪些经验技巧,比如剪裁时确保横截面的平整性,在高温下弯曲管道时要将角度做大等,穿线管弯管时的注意事项有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-02-11 06:29:37
一文看懂家装电线的规格标准

家装电线的规格标准,电线规格在国际上主要有三个标准:美制(AWG)、英制(SWG)和国标(CWG),常说的几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
时间:2022-02-10 06:38:21
家装电线管种类有哪些

穿线管是用于电缆架设的现场,对电缆起到很好的保护作用。不同的施工环境需要不同材质的穿线管,以下是穿线管的多种分类,供大家参考。
时间:2022-02-10 06:30:58
家装线路走线时的8个注意事项

家装线路走线时的8个注意事项:1、在装修旧房时,原有的铝线必须换成铜线。铝线极易氧化,其接头易打火。2、在电气布线时,应做到上下竖直,左右平直,一定要穿管走线,暗管敷设需用PVC管,明显铺设必须使用PVC线槽。
时间:2022-01-15 06:40:38
家装线管规格规范要求有哪些

家装线管规格规范要求有哪些?家装线管有如下规范要求:直径20 mm的PVC电管只能穿1.5 mm 2截面导线5根,2.5 mm 2截面导线4根.....严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头,同时对线管(PVC阻燃管)进行严格检查。
时间:2022-01-13 13:33:51
- 上一篇:家装电路的布线管工艺要求
- 下一篇:安装用户配电盘的8点要求





