铜线与铜线的连接方法
来源:电工天下时间:2020-04-06 11:18:03 作者:老电工手机版>>
有关导线的连接方法,这里重点介绍铜线与铜线的连接方法,根据铜芯导线股数的不同,有多种连接方法,包括单股铜芯导线的直线连接、单股铜芯导线的T字分支连接等。
铜-铜相接(铜线与铜线连接)的方法
1、单股铜芯导线的直线连接方法,如图2-4。

图2-4 单股铜芯导线的直线连接
2、单股铜芯导线的T字分支连接,如图2-5。
3、7股铜芯导线的直线连接,如图2-6。
4、7股铜芯导线的T字形连接,如图2-7。
5、焊接连接法
a. 截面积为10mm2及以下的铜芯导线接头,可用30~150W电烙铁进行锡焊。锡焊前,在芯线表面涂一层无酸焊锡膏,待电烙铁烧热后即可锡焊。

图2-5 单股铜芯导线的T字分支连接

图2-6 7股铜芯导线的直线连接

图2-7 7股铜芯导线的T字形连接图
b. 截面积为16mm2及其以上的铜芯导线采用浇焊法,首先在化锡锅内用喷灯加热锡,达到一定温度后,表面呈磷黄色,然后将导线接头放在化锡锅上方,用勺盛熔锡浇接头处,如图2-8。
开始,接头温度低,锡在接头上流动性差,继续浇下去,使接头温度升高。直至全部焊牢,擦除焊渣,使接头表面光滑。

图2-8 铜芯导线接头浇焊法
以上就是铜线与铜线的几种连接方法,希望对大家有所帮助。
相关文章卫生间等电位能不能与插座接地线连接

有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
等电位连接的作用,等电位连接与地线连接的区别

有关等电位连接的知识,等电位连接的作用是什么,其主要作用是防止发生触电事故的发生,那么等电位连接与地线连接有什么区别,在防止触电事故方面有什么不同,具体参考如下。
时间:2022-08-25 06:11:03
接地线软铜线规格及使用环境

接地线软铜线规格及使用环境说明:平时常见的短路导线的直径为16平方毫米软铜线、25平方毫米软铜线、35平方毫米软铜线、50平方毫米软铜线、75平方毫米软铜线、90平方毫米软铜线等。
时间:2022-07-27 06:11:30
等电位连接线要求,等电位连接导通性的测试要求

有关等电位连接的知识,在对等电位接线时有哪些具体要求,比如各导体间的连接采用25mm×4mm的镀锌扁钢焊接,采用管箍压接时应把接触面刮干净,另外等电位连接导通性的测试要求有哪些,下面来看下。
时间:2022-07-05 06:14:50
等电位连接施工的具体要求

总等电位连接一般设置在地下设备层的配电室内,在配电室内便于接线的位置装设等电位连接端子板,通过接地干线在至少两处以上与接地体可靠连接。建筑物内需要做等电位连接的设施,用连接导体接至等电位连接端子板或就近与接地干线连接。
时间:2022-07-05 06:13:00
等电位连接的作用,等电位连接的分类

有关等电位连接的知识,等电位连接是将建筑物内的金属构架、金属装置、电气设备不带电的金属外壳和电气系统的保护导体等与接地装置做可靠的电气连接,用作等电位连接的保护线,称为等电位连接线。
时间:2022-07-05 06:11:29
卫生间局部等电位接地线连接和敷设不符合规范要求

卫生间局部等电位接地线不合要求,1、存在问题:1)卫生间等电位的接地线与金属给水管道连接没有采用专用的接地卡子,而是直接绑扎在金属管道上,且多股接地线连接前没有搪锡。
时间:2022-04-12 05:34:12
等电位接地连接不符合规范要求的问题

有关等电位的接地要求,在实际的施工过程中,等电位接地连接不符合规范要求,究竟是有哪些原因引起的,其常见原因有盲目施工,没有熟悉图集和验收标准等,以下是相关处理措施或方法,供大家参考。
时间:2022-04-12 05:21:25
- 上一篇:吊扇的基本安装要求
- 下一篇:线头与针孔接线桩的连接方法





