卫生间局部等电位接地线连接和敷设不符合规范要求
来源:电工天下时间:2022-04-12 05:34:12 作者:老电工手机版>>
卫生间局部等电位接地线不合要求
1、存在问题
1)卫生间等电位的接地线与金属给水管道连接没有采用专用的接地卡子,而是直接绑扎在金属管道上,且多股接地线连接前没有搪锡。
2)接地线没有敷设保护管,而是直接敷设在墙里了。

2、主要原因
1)工程部和监理对隐蔽工程检查验收不到位,发现问题未及时督促整改和二次验收。
2)施工单位质量意识差,没有自检,施工时偷工减料,并进行野蛮施工。
3、处理措施或方法
1)工程部和监理对隐蔽工程必须做好检查验收,未经验收合格严禁进入下一道工序施工。
2)必须全部返工,隐蔽工程报验之前,施工单位必须自检合格。
3)严格按照设计和规范要求做好接地卡接,套设阻燃电线管,多股PE线要求搪锡。
4)必须对监理单位和施工单位做出经济处罚。