卫生间等电位的作用,卫生间等电位的施工方法
来源:电工天下时间:2022-05-04 05:49:35 作者:老电工手机版>>
在家庭装修时必须加强卫生间等电位的安全,但很多装修电工会忽略这一点,以平时接触的装修师傅为例,10个最少有8个不清楚等电位的施工和作用,下面为大家介绍下等电位的作用及施工方法,供大家参考。
一、等电位的作用
等电位主要有三个作用:一是防止室外电压顺着金属管道侵入室内,二是降低外界磁场对机器设备的干扰,三是当设备发生漏电时,人即便是触碰到了漏电设备,也不会发生触电事故。

在家庭装修中卫生间等电位的主要作用是防止热水器或者卫生间其他用电设备漏电时,人不小心摸到而引发触电。
有人会说,卫生间不是有漏电开关和地线吗,热水器一漏电就会跳闸,要不要等电位没有关系。
但是,漏电开关或地线万一坏了,这时等电位的作用就体现出来了。有时听到某某洗澡触电身亡,基本上都是因为漏电开关坏或者地线失效导致的。
二、等电位的施工方法
卫生间等电位施工一共分为三大块,一是等电位箱和卫生间地面钢筋网相连接,二是等电位箱和卫生间所有可能带电的用电设备外壳连接,三是等电位箱和配电箱里的地排连接。

1、等电位箱和地面钢筋网连接
卫生间在铺水泥地砖之前,先做钢筋网。具体做法:先把小钢筋在地上横竖摆好,它们之间的间距在60cm以下,然后把钢筋横竖交叉点焊接起来。
最后,找一条扁铁,扁铁一头和地面钢筋网焊接,另外一头接到等电位箱内。

框架式结构的房子,卫生间水泥地面一般含有钢筋网,地面钢筋网和立柱里的钢筋连接在一起,那么可以利用地面本身的钢筋网。此时,只需要用扁铁把卫生间立柱钢筋和等电位箱连接即可。
2、等电位箱和卫生间所有可能带电的用电设备外壳连接
只要是卫生间里可能带电的用电设备外壳,都必须接到等电位箱里的地排上,比如把热水器外壳、金属水管、花洒等接到地排上。

3、等电位箱和配电箱里的地排连接
最后,把等电位箱地排和家庭总配电箱地排连接在一起,其主要目的是降低等电位与地之间的电压。
如果等电位地排不接到配电箱地排,当设备漏电时,整个卫生间电位就都变成了220V,人摸到漏电设备一样不会触电;但是,卫生间外电位为零,当人跨出卫生间时,就可能发生跨步电压触电。
相关文章等电位接地和保护接地有什么区别

等电位接地和保护接地的区别如下:等电位接地只有一点和主接地网相接,以保证接地网各处电位一致,等电位接地只接工作接地。保护接地可以直接和主接网相接,所有的设备外壳、金属构筑物都接于保护接地。
时间:2022-08-29 06:10:17
家中装有地线漏保为什么还要装等电位

卫生间等电位是一种安全用电的保护措施,它是将卫生间内地面以及其他人体可能触碰的部位的电位水平一致。使用导线将卫生间内金属管件、花洒、龙头、地漏、混水阀等部位连为一体,即便因某种原因导致卫生间某一部位带电。
时间:2022-08-29 06:06:18
卫生间的等电位联结端子箱的作用

在卫生间中的等电位联结端子箱是做什么用的,它相当于总等电位,卫生间的等电位就是局部等电位,那么卫生间等电位的做法有哪些,在制作时需要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 06:21:18
卫生间等电位能不能与插座接地线连接

有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
装修时卫生间等电位有必要保留吗?

在家庭装修时卫生间是装修中的重点之一,在卫生间中的等电位有必要保留吗,很多住户会有这个疑问,有人认为卫生间的等电位联结箱必须暴露在外,不能用瓷砖将其覆盖,究竟是否合理,下面来看下。
时间:2022-08-27 05:50:11
等电位连接的作用,等电位连接与地线连接的区别

有关等电位连接的知识,等电位连接的作用是什么,其主要作用是防止发生触电事故的发生,那么等电位连接与地线连接有什么区别,在防止触电事故方面有什么不同,具体参考如下。
时间:2022-08-25 06:11:03
卫生间装修时怎么装等电位

在装修时卫生间中怎么安装等电位,具体方法及要求如下:等电位是什么,如有大地、地线、楼房钢筋等,相互之间用电压档测量电压均为零,即为等电压,下面具体来看下。
时间:2022-08-22 06:23:03
等电位端子箱要不要自己接线

在等电位端子箱中需要自己接线吗,具体分析如下:在用电线路中等电位是将各种可导电的金属外壳连接在一起并可靠接地,相互之间只传电位没电位差,也就是不传递电流,让人体整体身处其中也不会触电。
时间:2022-08-21 19:08:52





