装修时卫生间等电位有必要保留吗?
来源:电工天下时间:2022-08-27 05:50:11 作者:老电工手机版>>
在家庭装修时卫生间是装修中的重点之一,在卫生间中的等电位有必要保留吗,很多住户会有这个疑问,有人认为卫生间的等电位联结箱必须暴露在外,不能用瓷砖将其覆盖,究竟是否合理,下面来看下。
卫生间等电位是否保留
先来搞明白卫生间内的等电位联结箱起到什么作用:
1、等电位联结的定义:多个可导电部分间为达到等电位进行的联结。
2、保护等电位联结的定义:为了安全目的进行的等电位联结。
3、总等电位联结的定义:在保护等电位联结中,将总保护导体、总接地导体或总接地端子、建筑物内的金属管道和可利用的建筑物金属结构等可导电部分连接到一起。
4、辅助等电位联结的定义:在导电部分间用导线直接连通,使其电位相等或接近,而实施的保护等电位联结。
5、局部等电位联结的定义:在一局部范围内将各导电部分连通,而实施的保护等电位联结。
住宅卫生间内的等电位联结箱属于局部等电位联结,以下是等电位的工作原理:
由于低压配电的接地系统一般是TN-S系统,也就是由三根相线(火线),一根N线(中性线或零线),PE线(地线)五根导线组成,PE线一般情况下是连接住宅卫生间内部的电器设备(如:电热水器,插座,浴霸,灯具等)的金属外壳,当此TN-S系统在其他地方发生接地故障时,由于接地故障电流很小,无法使故障回路断路器的瞬时动作保护模块切断故障回路。
因此,这一故障回路会通过故障电器设备的外壳通过故障设备的PE线回到电源接地点,也就是接地故障一直存在,如此就会造成此TN-S系统整个回路中的PE线传导故障电压,由于PE线连接在其他未出故障的电器设备上,就会造成未出故障的电器设备与大地之间存在电位差,当此电位差大于交流安全电压50V时,就会对接触电器设备壳体的人造成电击伤害。
为了将此电位差降低到50V以下,需要将卫生间内的电器设备的壳体,通过等电位联结线连接到局部等电位联结箱的等电位联结端子上。
以上就是等电位联结的原因,由于住宅的房间内的配电系统是低压配电的终端配电系统,用户都是非电气专业人员,对用电安全缺乏一般的电气知识,所以低压防触电更要谨慎,杜绝低压系统的接地故障造成人员触电,对于人会接触到的,尤其是潮湿环境下的电气设备要做等电位联结,这也是《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第10.2条等电位联结中明确规定的。

第10.2.1条:住宅建筑应做总等电位联结,装有淋浴或浴盆的卫生间应做局部等电位联结。
第10.2.2条:局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。
条文说明:金属浴盆、洗脸盆包括金属搪瓷材料;建筑物钢筋网包括卫生间地面及墙内钢筋网。
装有淋浴或浴盆卫生间里的设施不需要进行等电位联结的有下列几种情况:
1、非金属物,如非金属浴盆、塑料管道等。
2、孤立金属物,如金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等。
3、非金属物与金属物,如固定管道为非金属管道(不包括铝塑管),与此管道连接的金属软管、金属存水弯等。
第10.2.3条:等电位联结线的截面应符合表10.2.3的规定。
相关文章等电位接地和保护接地有什么区别

等电位接地和保护接地的区别如下:等电位接地只有一点和主接地网相接,以保证接地网各处电位一致,等电位接地只接工作接地。保护接地可以直接和主接网相接,所有的设备外壳、金属构筑物都接于保护接地。
时间:2022-08-29 06:10:17
家中装有地线漏保为什么还要装等电位

卫生间等电位是一种安全用电的保护措施,它是将卫生间内地面以及其他人体可能触碰的部位的电位水平一致。使用导线将卫生间内金属管件、花洒、龙头、地漏、混水阀等部位连为一体,即便因某种原因导致卫生间某一部位带电。
时间:2022-08-29 06:06:18
卫生间的等电位联结端子箱的作用

在卫生间中的等电位联结端子箱是做什么用的,它相当于总等电位,卫生间的等电位就是局部等电位,那么卫生间等电位的做法有哪些,在制作时需要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 06:21:18
卫生间等电位能不能与插座接地线连接

有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
等电位连接的作用,等电位连接与地线连接的区别

有关等电位连接的知识,等电位连接的作用是什么,其主要作用是防止发生触电事故的发生,那么等电位连接与地线连接有什么区别,在防止触电事故方面有什么不同,具体参考如下。
时间:2022-08-25 06:11:03
卫生间装修时怎么装等电位

在装修时卫生间中怎么安装等电位,具体方法及要求如下:等电位是什么,如有大地、地线、楼房钢筋等,相互之间用电压档测量电压均为零,即为等电压,下面具体来看下。
时间:2022-08-22 06:23:03
等电位端子箱要不要自己接线

在等电位端子箱中需要自己接线吗,具体分析如下:在用电线路中等电位是将各种可导电的金属外壳连接在一起并可靠接地,相互之间只传电位没电位差,也就是不传递电流,让人体整体身处其中也不会触电。
时间:2022-08-21 19:08:52
卫生间等电位联结的工作原理分析

在卫生间装修时,必须做好等电位的联结,才能最大程度的保障卫生间的用电安全。卫生间等电位联结的工作原理是什么,具体分析如下。
时间:2022-08-21 19:05:03
- 上一篇:卫生间等电位能不能与插座接地线连接
- 下一篇:家装电工开槽工序规范与注意事项





